Датчики с выходами n-p-n типа встречаются значительно чаще чем с p-n-p. Почему в ПР200 дискретные входы сделаны под p-n-p ?
Датчики с выходами n-p-n типа встречаются значительно чаще чем с p-n-p. Почему в ПР200 дискретные входы сделаны под p-n-p ?
Последний раз редактировалось IVM; 06.07.2020 в 20:23.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт
А униполярных датчиков не бывает?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
А зачем?
По выходному транзистору смотрите?
Обычно смотрят по подключению нагрузки. У меня все PNP.
Безымянный.PNG
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.07.2020 в 12:20.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт
Смотрю вот ГОСТ IEC 60947-5-2-2012 Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 5-2. Аппараты и коммутационные элементы цепей управления. Бесконтактные датчики
Ошибка.jpg
Вижу ошибки в описании подключения нижнего, с левой стороны, датчика. Должно быть: вывод PNP, NC