Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Дискретные входы ПР200

  1. #1

    По умолчанию Дискретные входы ПР200

    Датчики с выходами n-p-n типа встречаются значительно чаще чем с p-n-p. Почему в ПР200 дискретные входы сделаны под p-n-p ?
    Последний раз редактировалось IVM; 06.07.2020 в 20:23.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Датчики с выходами n-p-n типа встречаются значительно чаще чем с p-n-p. Почему в ПР200 дискретные входы сделаны под p-n-p ?
    Встречаются чаще у вас или вообще?
    У меня все с общим минусом.
    С общим плюсом-нет вообще, переменного тока - в гомеопатических количествах.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    А униполярных датчиков не бывает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Встречаются чаще у вас или вообще?
    У меня все с общим минусом.
    С общим плюсом-нет вообще, переменного тока - в гомеопатических количествах.
    У n-p-n датчиков общий провод как раз минус.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 77.png (53.5 Кб, Просмотров: 25)
    Последний раз редактировалось IVM; 07.07.2020 в 10:34.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А униполярных датчиков не бывает?
    А зачем?

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У n-p-n датчиков общий провод как раз минус.
    По выходному транзистору смотрите?
    Обычно смотрят по подключению нагрузки. У меня все PNP.
    Безымянный.PNG
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 07.07.2020 в 12:20.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  6. #6

Похожие темы

  1. Дискретные входы ПЛК-160
    от ТВС-механика в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.10.2018, 18:36
  2. дискретные входы и датчики
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.04.2013, 14:11
  3. Дискретные входы и выходы
    от Kitaro в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 31.12.2011, 10:44
  4. дискретные входы плк110
    от IVM в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 19:23
  5. дискретные входы трм133
    от ayakin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.06.2007, 11:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •