Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: DI на ПР200 не работают

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
    Если верить документам, у меня ПР200-220.2.2.0 (12 входов - 12 выходов) хотя ноль в конце странный так как 2 RS-485 тоже есть. Суть далее такова, что если я беру универсальный вход (включенный в режиме "дискретный") то все прекрасно отрабатывает, но вот на самих дискретных никак, напряжение которое передает датчик соответственно 24В и до 50мА, я так понял что именно в подобной модификации для срабатывания дискретного входа нужно подать напряжение минимум 94В...

    К вопросу о схемах, пробовал в итоге как и от внешнего источника питания запитывать датчик, так и от самого ПР200... И да, делал естественно по схеме на COM минус, на вход DI1 плюс...Мультиметром мерил, при срабатывании датчика 24В на входе есть, эффекта только нет. Хотя если верить картинке Вложение 50854 то 15-30В должно подаваться на дискретный вход... В общем я запутался уже. Но факт в том, что на вход подается 24В, а он при это никак не реагируетю
    0 в конце, кодирует спецалгоритмы, 2 RS это цифра 2 - предпоследняя.
    С этой модификацией с датчиком с выходом постоянного напряжения 24В только через аналоговый вход в дискретном режиме получится работать. Штатные входы работают от ~220В, нет смысла напрямую этот датчик подключать, разве только через пром. реле контакт которого будет 220 коммутировать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #12

    По умолчанию

    Для начала, я разбирал ПР и ставил ддамперы на дискретную работу, это что касательно универсальных входов. Что касательно РЭ и DI входов, я спросить стесняюсь, вы сами то это РЭ читали, там на удивления никакой информации по конфигурации этих портов просто нет, даже раздела такого нет. И наконец по поводу вольтажа подаваемого на эти входы, я опять же привел в пример изображение взятое с вашего сайта, где русским по белому написано, что для моделей ПР200-220.2* на эти входы подаваться должно напряжение 15-30В, у меня собственно модель ПР200-220.2.2.0 что вроде как не противоречит информации с изображения.

  3. #13

    По умолчанию

    Ну собственно это я и предположил изначально. Просто строку сбили картинки эти и разнообразие моделей. В любом случае спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OxOyD Посмотреть сообщение
    Для начала, я разбирал ПР и ставил ддамперы на дискретную работу, это что касательно универсальных входов. Что касательно РЭ и DI входов, я спросить стесняюсь, вы сами то это РЭ читали, там на удивления никакой информации по конфигурации этих портов просто нет, даже раздела такого нет. И наконец по поводу вольтажа подаваемого на эти входы, я опять же привел в пример изображение взятое с вашего сайта, где русским по белому написано, что для моделей ПР200-220.2* на эти входы подаваться должно напряжение 15-30В, у меня собственно модель ПР200-220.2.2.0 что вроде как не противоречит информации с изображения.
    Обозначение ПР200-220.2* в руководстве означает модификации ПР200-220.21 (или 22, или 23...), но вовсе не ПР200-220.2.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Обозначение ПР200-220.2* в руководстве означает модификации ПР200-220.21 (или 22, или 23...), но вовсе не ПР200-220.2.
    Понял, благодарю.

  6. #16

    По умолчанию

    Добрый Вечер. OxOyD Я только что перевел свой ПР200.24.ХХ в дискретный режим . Соединил все "СОМ" на "МИНУС" питания24. На вход подаю "ПЛЮС" 24. Все работает.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый Вечер. OxOyD Я только что перевел свой ПР200.24.ХХ в дискретный режим . Соединил все "СОМ" на "МИНУС" питания24. На вход подаю "ПЛЮС" 24. Все работает.
    С этим и у автора проблем нет, проблемы начинаются когда на вход ~220 подаем =24
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Не работают события
    от AEV12345 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 20:21
  2. Не работают порты в ПЛК-110-30м (без 02)
    от Р.Александр в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 21:56
  3. Не работают переменные в HMI
    от maksim-bard в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 13:26
  4. порты работают на Nt не работают на Plc100 P-l
    от Смирнов Роман в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 10:44
  5. Ссылочки не работают.
    от Alex в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 09:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •