Доброго времени суток.

На предприятии установлены и давно работают ТРМ 212-Щ1-РР - 5шт. разных годов выпуска.
Для повышения качества регулирования - принял решение установить токовые датчики положения для ИМ (пневматический МИМ).
Подключил все по одинаковой схеме ко входу2, согласно ИЭ.
Указал, что вход2 - датчик положения 4..20мА.
Произвел юстировку, согласно ИЭ.
На трех приборах ТРМ212 все получилось, правда попытка повторной юстировки после механической перенастройки ИМ - не применяет новые состояния.

На двух остальных ТРМ212 - Err.P, при этом токовые датчики положения работают, выдают адекватное изменение тока по положению ИМ.
Проводил юстировку токового датчика положения - нет эффекта.
Перевел вход2 на измерение токового сигнала 4..20мА, при масштабировании 0..100, при этом ТРМ212 реально видит изменение положения ИМ в диапазоне 14..90.
Перевел вход2 обратно на токовый датчик положения, установил минимальную и максимальную степень открытия 14% и 90%. Пробовал юстировку - тоже Err.P.
Менял местами ТРМ (мало-ли в схеме подключения ошибка) - нет эфффекта.

Помогите решить эту проблему