Коллеги, добрый день!
Сделали мы проект для СП310. Организовали парольный доступ разного уровня к разным экранам (настройки и журнал = Уровень 1, управление - уровень 2) Панель на форум_стр 1.png. На экране журнала есть кнопка "очистить", ей мы делаем парольный доступ с Уровнем 3 Панель на форум_стр 2.png. На экране управления переключатели включения системы и перехода в ручной режим управления тоже имеют парольный доступ с Уровнем 3 Панель на форум_стр 3.png. Мы запускаем проект в офф-лайн эмуляции и переходы между экранами работают как положено, по тем паролям, которые и должны быть, а вот кнопки-переключатели работают себе спокойненько, не запрашивая пароль 3-го уровня. Это косяк эмуляции или нужно что-то в проекте допилить?
И еще вопрос, может быть тоже косяк эмуляции, но все-таки спрошу. Когда вводится пароль 1-го уровня, то по биту PSB60 у нас в журнал пишется сообщение "Введен пароль наладчика", все нормально. По биту PSB61 в журнал должно писаться сообщение "Введен пароль старшего смены", но почему-то этого не происходит. В чем затык?