Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 19

Тема: СИ30 и счетчики воды

  1. #1

    По умолчанию СИ30 и счетчики воды

    Добрый день! Хотим приобрести счетчик импульсов СИ30 для учета потребления воды с четырех счетчиков!
    Есть ли возможность у прибора делать пересчет величины(так как счетчик выдает один инпульс через каждые 0,33 м3), в документации написано, что есть поправочный коэффициент, но хотелось быть увереным на 100% перед покупкой?
    Привязка к Owencloud через шлюз для данного прибора возможна?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    У этого счетчика есть особенность - по пропаже питания он забывает все показания и начинает счет с нуля. Это не прибор строгого учета.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    У этого счетчика есть особенность - по пропаже питания он забывает все показания и начинает счет с нуля. Это не прибор строгого учета.
    А в линейке приборов ОВЕН, есть приборы строгого учета?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    купите регистратор импульсов типа Пульсара, у Болид еще есть, но там придется повозиться с передачей данных. Прибор строгого учета это сам счетчик.
    Пульсаровский точно умеет пересчитывать.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    У этого счетчика есть особенность - по пропаже питания он забывает все показания и начинает счет с нуля. Это не прибор строгого учета.
    Неверная информация. При отключении питания прибор сохраняет результаты счета.


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!

    Просмотрел номенклатуру счетчиков Овен, более подходящим оказывается СИ8, но вопрос по коэффициенту и подключению к Owencloud остаются открытыми. Есть ли пересчет? Можно подключить к облаку через шлюз? СИ8 работает по RS485, только по протоколу ОВЕН?

    P.S. G.Mark подскажите в СИ30 тоже стоит аккумулятор?
    Последний раз редактировалось bug32; 03.07.2020 в 09:31.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Просмотрел номенклатуру счетчиков Овен, более подходящим оказывается СИ8, но вопрос по коэффициенту и подключению к Owencloud остаются открытыми. Есть ли пересчет? Можно подключить к облаку через шлюз?
    СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с протоколом ОВЕН. Воспользуйтесь СИ30, там стандартный modbus

    Задать коэффициент пересчета импульса в кубы или литры в СИ30 можно


    Марк Гарист
    Менеджер по продуктам «ТРМ, КТР»

    e-mail: m.garist@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от G.Mark Посмотреть сообщение
    СИ8 к клауду не подключить. Там интерфейс с протоколом ОВЕН. Воспользуйтесь СИ30, там стандартный modbus

    Задать коэффициент пересчета импульса в кубы или литры в СИ30 можно
    Спасибо за ответ!

    Какое максимальное колличество счетчиков воды можно подключить к СИ30?
    Последний раз редактировалось bug32; 03.07.2020 в 09:59.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bug32 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ!

    Какое максимальное колличество счетчиков воды можно подключить к СИ30?
    А что здесь могут быть какие-то другие версии, кроме "1", никогда не слышал, что там имеется несколько параллейных(независимых) счётчиков!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    А что здесь могут быть какие-то другие версии, кроме "1", никогда не слышал, что там имеется несколько параллельных(независимых) счётчиков!
    Спасибо за ответ! Рассчитываю сколько нужно таких счетчиков, вот и задал вопрос! Просто не совсем понятно по документации для каких целей можно использовать 4 входа. Теперь все стало более менее ясно.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК и счетчики Энергомера
    от Kostic77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 17.01.2022, 11:57
  2. счетчики воды
    от Lans в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.05.2015, 09:50
  3. счетчики импульсов.
    от Сергей Чекулаев в разделе Разработки
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 02.06.2012, 13:37
  4. Счетчики СЭТ-4TM.02
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 15:06
  5. счетчики
    от Dima_31 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.08.2009, 12:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •