Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.

  1. #1

    По умолчанию Аналоговый выход "И" ПР114. Измерение 4-20мА мультиметром.

    Коллеги, день добрый! Сломал себе голову. На ПР114, модификации РРИИ, не могу измерить и проверить работоспособность схемы, которую написал. Вопрос в аналоговых выходах (Q7 и Q8) - на них нет миллиамперов! И с шунтом измеряю, и без. Может что-то в программе у меня не так? Подскажите пожалуйста. Прилагаю выписку из РЭ ПР114 со схемой, по которой подключаю мультиметр, настроенный соответственно на измерение постоянных миллиампер, с пределом до 20мА, а так-же схему проекта ИПП120+ПР114. И еще к сведению - при первом включении и по сию минуту выходы(Q7 и Q8) на ПР114 постоянно горят, должно быть так или нет - не знаю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Выходы типа "И" НЕ работают без внешнего питания. Тем более что в приведенной схеме нет мультиметра и куда его подключали тоже не ясно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Можно этим ток померить:

    itp-11_n.png
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Выходы типа "И" НЕ работают без внешнего питания. Тем более что в приведенной схеме нет мультиметра и куда его подключали тоже не ясно.
    Подключал как и положено - последовательно, вместо резисторов, указанных в схеме. Вопрос открыт. Кто может сказать, в чем может быть дело?

  5. #5
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    Коллеги, день добрый! Сломал себе голову. На ПР114, модификации РРИИ, не могу измерить и проверить работоспособность схемы, которую написал. Вопрос в аналоговых выходах (Q7 и Q8) - на них нет миллиамперов! И с шунтом измеряю, и без. Может что-то в программе у меня не так? Подскажите пожалуйста. Прилагаю выписку из РЭ ПР114 со схемой, по которой подключаю мультиметр, настроенный соответственно на измерение постоянных миллиампер, с пределом до 20мА, а так-же схему проекта ИПП120+ПР114. И еще к сведению - при первом включении и по сию минуту выходы(Q7 и Q8) на ПР114 постоянно горят, должно быть так или нет - не знаю.
    Добрый день.

    1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете?
    2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете?
    2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В?
    1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете? - Установлена. Изменяются булевые состояния - "ВКЛ" "ОТКЛ" "Авто""Ручное" и "НЕТ СВЯЗИ!
    2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В? - Схему прилагаю.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось des_na_laes@mail.ru; 02.07.2020 в 17:28.

  7. #7

    По умолчанию

    А ещё в мультиметрах иногда сгорает предохранитель в цепи гнезда мА, и это никак не проявляется, просто ток не измеряет. Номинал 200 или 250 мА. Прозвоните другим мультиметром.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А ещё в мультиметрах иногда сгорает предохранитель в цепи гнезда мА, и это никак не проявляется, просто ток не измеряет. Номинал 200 или 250 мА. Прозвоните другим мультиметром.
    Рядом лежит запрагроммированный ПЛК160 - этим же мультиметром всё показывает.

    Вопрос то в том, что может что-то в программе owen logic нужно сделать/поменять/написать? Или где нибудь перемычку поставить?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от des_na_laes@mail.ru Посмотреть сообщение
    1. Установлена ли связь с ИПП120? Если да, как проверяете? - Установлена. Изменяются булевые состояния - "ВКЛ" "ОТКЛ" "Авто""Ручное" и "НЕТ СВЯЗИ!
    2. Нарисуйте схему, как подключили. Действительно ли подали питание = 24 В? - Схему прилагаю.
    Резистор 650 Ом уберите и все в принципе должно работать.
    650 Ом - это сопротивления проводов, входов контроллера(прибора, обычно из номиналов 250 Ом, 100 Ом, 50 Ом и др.)

  10. #10

    По умолчанию

    Мда уж, незадача. Между выходами Q7A и Q7B, также как Q8A и Q8B - сопротивление бесконечность( На рядом лежащем ПЛК 160 аналоговые выходы хотя-бы заряжаются от мультиметра(конденсаторы на выходах).

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Март 2020. Свежая подборка статей на "Дзене" от "Датчиков ОВЕН"!
    от Алексей Сидорцев в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 17:32
  2. Аналоговый выход 4-20ма
    от Jakan в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.12.2018, 19:36
  3. ПР114 сигнал на аналоговый выход 0-10 V DC
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 12:42
  4. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
  5. аналоговый выход 4-20ма управляет через симистором
    от ShadowOleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2010, 23:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •