    По умолчанию ПР200 подсветка экрана по внешней кнопке

    Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
    Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
    Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
    Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arthur.Aleksandrov Посмотреть сообщение
    Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
    Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
    Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
    Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.
    Можно включить-выключить ПР, точнее выключить, затем включить и подсветка, я так думаю, очень небольшой процент эл. энергии будет потреблять от мощности потребления всей системы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Выключатель тоже внутри шкафа и снаружи не доступен. В дежурном режиме работает только ПР200, поэтому подсветка что-то жрёт, да и излишнее внимание к светящемуся пятну привлекать не стоит.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arthur.Aleksandrov Посмотреть сообщение
    Предполагается, что ПР200 стоит в чистом поле в закрытом шкафу. Наружу выведена 1 кнопка (DI), по которой можно листать экраны. Листать-то не проблема, но без подсветки экрана ничего не видно.
    Можно ли сделать подсветку экрана на некоторое время по нажатию этой самой кнопки и/или переменной?
    Открывать шкаф затруднительно, вокруг темно и страшно.
    Постоянная подсветка не катит - система автономная, энергию нужно беречь.
    Из логики и DI подсветкой нет возможности управлять, либо включена постоянно, или взять ИПП120 и просто подключать для снятия информации.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5

    По умолчанию

    В дежурном режиме потребление ПР200 без подсветки - 50 мА, с подсветкой 62 мА. + 24%.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arthur.Aleksandrov Посмотреть сообщение
    В дежурном режиме потребление ПР200 без подсветки - 50 мА, с подсветкой 62 мА. + 24%.
    можно снизить яркость/контрастность до минимума, как вариант, или это на минимальных настройках?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7

    По умолчанию

    Понятно, спасибо.
    Не выведено наружу ничего. Только 1 кнопка. Шкаф закрыт и заколочен.
    Видимо, придётся и беспроводной канал связи устраивать. И включать его принудительно той же кнопкой.

Похожие темы

  1. ПР200 подсветка экрана.
    от mandrew в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 16:14
  2. ПР200 создание экрана с настройками.
    от Anchar в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2019, 13:49
  3. Включение насосов с экрана ПР200?
    от Stakris в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 13:53
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. ПР200. Документ экрана не найден.
    от leorick в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 13:38

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •