Коллеги, добрый день!

Готовлюсь решать вот такую задачу. Есть некий трубопровод, из которого поток расходится на 2 других трубопровода, в которых установлены расходомеры. Соотношение между расходами в отходящих трубопроводах регулируется трехходовым клапаном с управлением 4-20 мА. В общем случае, расходы в отходящих трубопроводах должны быть равны и это соотношение должно регулироваться с точностью порядка 3-5%. Реализация задачи на ПЛК110-220.60.Р-М[М02]+МВ110-224.8А+МУ110-224.8И. Хотелось бы услышать рекомендацию какой применить для ее решения функциональный блок и какие величины подавать на его входы. Заранее спасибо.