    По умолчанию Изменение конфигурационных параметров модулей Мх110 из программы

    Есть ли такая возможность и, если есть, как это осуществить?

    Интересует включение/выключение из списка опроса входы.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    А просто в программе нельзя не обращаться к нужным данным?
    Изготовитель не рекомендует часто менять неоперативные параметры, т. к. все настройки хранятся во флеш-памяти, а она имеет ограниченный ресурс при перезаписи.

  3. #3

    По умолчанию

    Не обращение к ненужным данным не сократит время их опроса, т.к. модуль все равно их будет опрашивать, а цель отключения - сократить время опроса датчиков, потому что на разных этапах процесса данные некоторых датчиков не нужны.
    Последний раз редактировалось saii; 29.06.2020 в 10:47.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Исключением единичного канала опроса время не сэкономить. Сильно сэкономит организация группового запроса, т. к. время на опрос штучного канала примерно равно групповому опросу пачкой сразу всего блока.

  5. #5

    По умолчанию

    Согласно руководству, время опроса одного аналогового канала составляет 0,5сек (для упрощения). Датчики опрашиваются последовательно один за другим. Таким образом, если на модуль ввода подключено 5 датчиков, то время опроса составит минимум 2,5сек. Если же я исключу из опроса, например, 3 датчика, то время опроса сократится до 1сек.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Неправильно понято руководство. Сканирование каналов опроса внутри прибора по 0.5 сек на канал. Другими словами - показания каналов обновляются раз в 4 сек для восьмиканального прибора. К скорости чтения это не имеет отношение.

  7. #7

    По умолчанию

    Значит неправильно выразился, прошу прощения. Показания каналов обновляются раз в 4 сек, если подключены в модуле указано опрашивать все каналы. Если отключить из опроса некоторые каналы, то время обновления показаний каналов, соответственно, сократится.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Если отключить из опроса некоторые каналы, то время обновления показаний каналов, соответственно, сократится.
    Не факт. Могут просто прекратиться обновляться данные. Можете попробовать в конфигураторе модулей поотключать каналы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Факт. Только с 8A (о нем же речь) нужно протокол owen пилить для конфигурирования.
    Об этом собственно и вопрос...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Не факт. Могут просто прекратиться обновляться данные. Можете попробовать в конфигураторе модулей поотключать каналы.
    Данные с отключенных каналов, на время отключения, и не интересны. Интересны данные с неотключенных каналов, но с более высокой скоростью обновления. И отключать каналы в конфигураторе пробовал. Скорость обновления данных с подключенных каналов увеличивалась.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.12.2019, 13:36
  2. Опрос модулей Мх110 по RS485
    от deniska13 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2019, 13:38
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.03.2017, 09:56
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 18:07
  5. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2хх
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •