Тема: ПЛК-160+МК210-301+МК210-501 Отваливается связь в SCADA

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-160+МК210-301+МК210-501 Отваливается связь в SCADA

    Здравствуйте.
    Бьюсь с проблемой очень давно, но результатов 0. Не хватает знаний.
    Оборудование работает без проблем, используется для автоматизации квартиры.Связь между всем Патч-корды. Программа написана в Кодесис 2.3
    Суть проблемы: При подключении приложения "Каскады", через WI-FI или эмулятор NOX, происходит соединение, какой то время всё работает(5-15сек.), всё нажимается и срабатывает, после чего отключается и так по кругу.
    Методом тыка было выяснено,что при отключении МК210-301. приложение "Каскада" работает без сбоев, связь стабильна. Вследствие чего делаю вывод, что проблема, в связи между устройствами ПЛК-160+МК210-301+МК210-501.
    Помогите пожалуйста найти косяк, может где то, не те настройки. Скрины настроек и проекта прилагаю.

    2020-06-10_23-34-32.png 2020-06-11_00-14-19.png 2020-06-11_00-13-50.png 2020-06-11_00-12-45.png
    2020-06-11_00-12-30.png 2020-06-11_00-12-17.png 2020-06-11_00-12-02.png 2020-06-10_23-11-25.png
    https://youtu.be/b7bn-HFNqrA
    777.pro

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну как минимум шлюз это один из хостов сети, а не как сама сеть
    Поменял адрес шлюза на всех устройствах на 192.168.0.1 Результата нет, всё по старому работает. У меня мож с роутером чего не то?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Проверить на другой Scada

  4. #4

    По умолчанию

    Проверить можно, но почти все платные они. И нет уверенности, что проблема в Scada. Пробовал отключать МК210-301,оставлял ПЛК и МК210-501 проблема уходит, связь не прерывается. Где то рядом собака зарыта

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bovlnsk Посмотреть сообщение
    Проверить можно, но почти все платные они. И нет уверенности, что проблема в Scada. Пробовал отключать МК210-301,оставлял ПЛК и МК210-501 проблема уходит, связь не прерывается. Где то рядом собака зарыта
    Нет, ошибся. Тоже связь пропадает

  6. #6

    По умолчанию

    Возьмите бесплатную версию мастерскады, там вроде на 1 час работы. Проверить связь хватит
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  7. #7

    По умолчанию

    Могу ещё посоветовать взять любого мастера modbusTCP и поспамить одновременно в 501-й и 301-й в парочку регистров
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

  8. #8

    По умолчанию

    Скачал, программа серьёзная. Похоже без бутылки не разобраться

  9. #9

    По умолчанию

    У меня такое ощущение, что я где то в настройках какуето галочку не поставил и от этового все проблемы. Ведь программа соединяется с ПЛК, работает, обратная связь есть. Только циклично отключается. Может в сторону роутера посмотреть, мож там чего не так?

  10. #10

    По умолчанию

    Ну тут я не особо помогу, сам со скадами редко работаю. Может кто другой с форума поможет
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210

Похожие темы

  1. МК210 + PLC (S7-1200 и др.)
    от tkont в разделе Мх210
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 26.10.2021, 22:14
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:13
  3. МК210-301 - сухие контакты 24В
    от mike7 в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2020, 15:52
  4. ПЛК110-32+МК210-302
    от Роман Королев в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 12:08
  5. МК210-301 и SysLibSocket
    от Дмитрий Артюховский в разделе Мх210
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.02.2019, 21:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •