Показано с 1 по 2 из 2

Тема: МУ210 состояние выходов

  1. #1

    По умолчанию МУ210 состояние выходов

    Добрый день,

    у МУ210 у протокола Modbus TCP есть регистр 468 состояния выходов. Если мы записываем по адресу 470 битовую маску выходов, то она не всегда соответствует маске по регистру 468. Можем записать первый бит для включения первого реле, а считывается "1" их первых двух битов 468 регистра.
    Мне нужно понимать, в каком состоянии находится каждый из выходов, каким регистром правильнее всего считывать эти данные, 470? Тогда что показывается 468 регистр? Прошивка Версия 0.15.10

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    Регистр 468 - это маска текущего состояния выходов (для чтения).
    Регистр 470 - маска устанавливаемых значений выходов.

    После записи в регистр 470 должно произойти изменение состояния DO, и после этого произойдет изменение значения регистра 468.

    Несовпадение может быть в том случае, если, например, на некоторых выходах настроен ШИМ - тогда запись битовой маски не повлияет на них.

Похожие темы

  1. МК110-4ДН.4Р безопасное состояние выходов
    от Ярослав555 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 16:59
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 21:00
  3. Запись состояние выходов ПР200
    от puma_59 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.04.2016, 09:30
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.05.2014, 10:32
  5. Не получается прочитать состояние выходов МУ-110Р
    от asumarine в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 19:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •