Тема: Расхождение показаний ТРМ251 и ТРМ500

  1. #1

    По умолчанию Расхождение показаний ТРМ251 и ТРМ500

    ТРМ251 и ТРМ500 измеряют температуру одинаковыми термопарами ТПР(В) практически в одной точке, но расхождение показаний увеличивается с нагревом объекта. ТРМ500 не позволяет изменить коэффициент между температурой и показаниями. В ТРМ251 его нельзя менять, т.к. он регулирует температуру. И вот вопрос: какому прибору верить? Если прав ТРМ500, то надо корректировать коэффицент в ТРМ251, но как это узнать? Третью термопару вводить? Она денег стоит, немалых. Вместо ТРМ500 подключить трм1? А где гарантия, что можно верить ему?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alek-epapu Посмотреть сообщение
    И вот вопрос: какому прибору верить?
    Странный вопрос - образцовому, конечно же. Плюс учитывайте погрешность и термопары, и самого прибора.
    И ТРМ500 позволяет вводить коррекцию (сдвиг), насколько я помню.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Погрешность термопары типа ТПР в соответствии с ГОСТ для t (температуры) от 600 до 800 град +\- 4.0 град,свыше 800 до 1800 равна +\- 0,005t.
    Для t=1000 град погрешность будет в диапазоне +\- 5.0 град. Из формулы погрешности термопары видно, что погрешность растет с увеличением температуры. Физические законы природы обмануть нельзя.
    Также имейте ввиду, что при использовании двух термопар и приборов погрешности могут быть с противоположными знаками.
    Также, как вам указали, при расчете общей погрешности термопара\прибор учитывайте погрешность прибора. Погрешность измерения прибора также растет с увеличением измеряемой температуры и определяется классом прибора.
    Для эксперимента, попробуйте смену подключения термопар с прибора на прибор.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Следует проверить:
    1. задан ли на ТРМ251 и на ТРМ500 одинаковый тип датчиков;
    2. задан ли тот тип датчика, который используется;
    3. какая длина кабеля от датчика до устройства и одинаковая ли она
    Продукт менеджер направления СПУ

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от west Посмотреть сообщение
    И ТРМ500 позволяет вводить коррекцию (сдвиг), насколько я помню.
    сдвиг позволяет регулировать, а надо регулировать наклон.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Погрешность термопары типа ТПР в соответствии с ГОСТ для t (температуры) от 600 до 800 град +\- 4.0 град,свыше 800 до 1800 равна +\- 0,005t.
    Для t=1000 град погрешность будет в диапазоне +\- 5.0 град. Из формулы погрешности термопары видно, что погрешность растет с увеличением температуры. Физические законы природы обмануть нельзя.
    Также имейте ввиду, что при использовании двух термопар и приборов погрешности могут быть с противоположными знаками.
    Также, как вам указали, при расчете общей погрешности термопара\прибор учитывайте погрешность прибора. Погрешность измерения прибора также растет с увеличением измеряемой температуры и определяется классом прибора.
    Для эксперимента, попробуйте смену подключения термопар с прибора на прибор.
    При Т=1450 погрешность должна составлять +/-7,25 градуса. И почему-то, по какому-то странному стечению обстоятельств всегда (на нескольких однотипных печах) эта погрешность всегда на одном приборе со знаком -, а на другом со знаком +, так что показания на регулирующем приборе всегда больше, чем на контрольном (ТРМ500), не зависимо от типов термопар. В конкретно интересующем случае применены абсолютно одинаковые термопары и регулирующий прибор (ТРМ251) опять же показывает температуру 1450С, а контрольный (ТРМ500) 1439С. На других установках регулирующие приборы другие (не ОВЕН), а контрольные приборы везде ТРМ500, и везде одна и та же картина - ТРМ500 показывает меньше. Правда и термопары там разных типов, поэтому я и не заморачивался раньше этим вопросом. Теперь же термо-ЭДС должна быть примерно одинаковой, но поди ж ты - тенденция та же, ТРМ500 опять показывает меньше на 10 градусов при 1450С.
    В общем, в ТРМ500 тупо не хватает функции изменения наклона измеренного значения.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юлия Лукина Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Следует проверить:
    1. задан ли на ТРМ251 и на ТРМ500 одинаковый тип датчиков;
    2. задан ли тот тип датчика, который используется;
    3. какая длина кабеля от датчика до устройства и одинаковая ли она
    1. одинаковый.
    2. тот.
    3. одинаковая и составляет 6 метров.

  8. #8

    По умолчанию

    Предел основной приведенной погрешности прибора составляет +/-0,5% и судя по измерениям,погрешность не превышает заявленных границ.
    Как уже упоминалось выше, действительно, погрешность прибора может быть как с положительным, так с отрицательным знаком.
    Для того, чтобы удостовериться в том, что показания с термопар одинаковы, можно проверить измерения милливольтметром.
    Скорректировать угол наклона на ТРМ500 возможности нет, к сожалению.
    Напишите нам на почту suppport@owen.ru, попробуем разобраться.
    Продукт менеджер направления СПУ

  9. #9

    По умолчанию

    после перемены мест подключения термопар к приборам, разница поменялась местами и выросла. теперь трм251 показывает на 20 градусов меньше, чем трм500 при температуре около 1450. милливольтметр показал разницу 200мкВ на термопарах. беседую с производителем термопар. но в трм500 таки не хватает параметра коррекции наклона характеристики.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    alek-epapu
    теперь трм251 показывает на 20 градусов меньше, чем трм500 при температуре около 1450.
    Всё законно. Вы хотите "копойка в копейку". Учите метрологию.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ТРМ10 - Расхождение показаний
    от HippoCat в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.02.2020, 11:27
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 12:00
  3. Щелкает ТРМ500
    от krukovskyIM в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 15:41
  4. ТРМ500+ТТР
    от Rezo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 21:05
  5. ТРМ500 и ДТС 105-50
    от s-ing в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 08:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •