Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ-251 и подключение тиристора

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-251 и подключение тиристора

    Здравствуйте

    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить к ТРМ-251 (тип выхода - С) тиристор Т132-50 ?
    Очень боюсь ошибиться с токоограничивающим резистором и спалить прибор.

    Заранее спасибо!

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В руководстве на ТРМ1 есть схема подключения. Там указан номинал 5-20 кОм. Однако с учетом тока открытия тиристора -100 мА, номинал резистора получается д.б. не больше 2 кОм. Это в идеале. По характеристикам оптопара в приборе до 50 мА на постоянке и до 400 мА(50 Гц) в импульсном. Вроде как запас есть. В руководстве же на ТРМ251 по формуле получается 30/0.1 =300 Ом. Вроде как на практике столько и ставят. Потому как вполне может быть разброс в токе открытия тиристора-допустим от 90 до 150 мА от партии к партии.
    На все отптопары ранее давался параметр -1 А в импульсном режиме. Получается что и 300 Ом нормально.
    Я бы поставил для начала к примеру 1 кОм хотя бы , и если в сети именно 220 В(не 240, и не ожидается падения до 190 и ниже), и работа стабильная , то Ок.
    Чисто же с практической ТЗ, если удастся работа на 1 кОм, то вполне вероятно, что при пробое упр. перехода тиристора или длительном КЗ сама оптопара не сгорит. Что не гарантируется на 300 Ом во всех случаях, к примеру при повышенной температуре воздуха.
    Так и хочется подписать- чем больше знаешь, тем больше понимаешь, что толком то ничего и не знаешь

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •