    По умолчанию Энергонезависимость переменной

    Здравствуйте.
    Вопрос по энергонезависимости цельночисленной переменной. Это счётчик. Галочку энергонезависимость поставил. Но при выкл\вкл питания она опять начинается с нуля. Что не так делаю, подскажите.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Попробуйте на счетчике в свойствах поставить сохранение ( не разу не пользовался)Счетчик.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Вопрос по энергонезависимости цельночисленной переменной. Это счётчик. Галочку энергонезависимость поставил. Но при выкл\вкл питания она опять начинается с нуля. Что не так делаю, подскажите.
    Добрый день, энергонезависимость чего счетчика или выходной переменной, нужно именно для счетчика ставить чекбокс.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо всем. Сделал как в первом совете, помогло. Переменная на выходе счётчика, как на рисунке "Чер.Сох".

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
    Спасибо всем. Сделал как в первом совете, помогло. Переменная на выходе счётчика, как на рисунке "Чер.Сох".
    Вообще-то этот счётчик 16 битный(универсальный счётчик в ОЛ) и энергонезависимость переменной это другой вопрос и переменную на выходе счётчика не надо делать энергонезависимой и как сказал выше она будет 16 битной, точнее принимать только такие значения хотя переменная 32 битная и если Вам не хватит диапазона 16 битного счётчика тогда в менеджере компонентов имеется подобный 32 битный счётчик от AI, вот в нем как раз для энергонезависимости надо создать переменную вместо задержки на цикл и сделать её энергонезависимой(поставить галочку энергонезависимости)!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Сброс переменной в 0
    от Verbi в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 10:40
  2. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. вопрос по переменной INT
    от service в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.05.2013, 17:10
  5. Энергонезависимость сетевых переменных
    от max_etf в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 10:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •