Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СП-315 Время - 00.01.01 00:00 - WTF?

  1. #1

    По умолчанию СП-315 Время - 00.01.01 00:00 - WTF?

    панель сп-315
    историческая таблица
    в списке сообщений на экране, в стобце 1 - Время появления - отображается только в виде 00.01.01 00:00

    все настройки стандартные. рядом ещё такая же панель, никаких проблем.

    Слейвом плк-110, если что, но никаких синхронизаций времени не делаю.

    Что это за глюк и чем лечится?
    Последний раз редактировалось Parhelia; 19.06.2020 в 10:11.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parhelia Посмотреть сообщение
    панель сп-315
    историческая таблица
    в списке сообщений на экране, в стобце 1 - Время появления - отображается только в виде 00.01.01 00:00

    все настройки стандартные. рядом ещё такая же панель, никаких проблем.

    Слейвом плк-110, если что, но никаких синхронизаций времени не делаю.

    Что это за глюк и чем лечится?
    Добрый день.
    Если добавить кнопку перехода на экран 60002 и перейти на него - то какое время будет отображаться там?

  3. #3

    По умолчанию

    к сожалению, уже уехал с объекта, повторить сейчас не смогу.
    хотлось бы понять, а что такое это вообще может быть? сдохла батарейка часов панели?
    по идее, историческая таблица обращается к внутренним часам, поэтому не думаю что будет различатся время в таблице и в окне

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Parhelia Посмотреть сообщение
    к сожалению, уже уехал с объекта, повторить сейчас не смогу.
    хотлось бы понять, а что такое это вообще может быть? сдохла батарейка часов панели?
    по идее, историческая таблица обращается к внутренним часам, поэтому не думаю что будет различатся время в таблице и в окне
    Если в окне такое же время - то дело, скорее всего, в батарейке.
    Если в окне время нормальное - то проблема может быть в некорректных настройках в проекте (например, память таблицы перезаписывается другим элементом визуализации или макросом).

Похожие темы

  1. Время в БД.
    от evg3798 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.12.2019, 17:00
  2. Время в OPC UA
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 19:48
  3. Время на ПЛК 150
    от KRUG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 08:12
  4. логи во время время старта плк
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.08.2010, 11:17
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.03.2009, 16:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •