    Здравствуйте. Господа вопрос, скорее для самоуспокоения, датчики через конфигуратор показывают текущее 327,67. В сети 5 штук, 4 вообще не отображаются. Отработали 3 месяца и всё упало. Это всё, в помойку? И как часто такое может быть в дальнейшем. БП нормальный, КЗ не было.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно поменять зонд с сенсором или фильтр зонда, но ситуация скорее всего повторится.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    823

    По умолчанию

    Интересно - в какой среде использовался датчик?

  4. #4
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Датчики стоят в цехах, от +4 до +15 градусов и влажностью от 65 до 80. Система контроля температур в помещениях.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от npu3pak Посмотреть сообщение
    Датчики стоят в цехах, от +4 до +15 градусов и влажностью от 65 до 80. Система контроля температур в помещениях.
    Не понятно почему в таких комфортных условиях отказали датчики.

  6. #6
    Пользователь Аватар для npu3pak
    Регистрация
    06.09.2012
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    100

    По умолчанию

    Могли сдохнуть от замены "на горячую"? Меняли на нужные адреса под питанием.

  7. #7
    Nikita Molodtsov
    Гость

    По умолчанию

    Добрый день, у Вас сбой связи с зондом. Попробуйте выполнить переподключение (отключить и снова подать питание на устройство).
    Если нет, то это скорее всего обрыв кабеля.

    Такое может произойти, если выполнять присоединение измерительного зонда к корпусу не по инструкции (которая идет в комплекте поставки).
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	пвт крепеж.png 
Просмотров:	141 
Размер:	318.5 Кб 
ID:	49969

    Рекомендуем выполнять присоединение, прикладывая затяжное усилие только к накидной гайке разъема М12.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •