    Форумчане здравствуйте! Подскажите, что не так сделал? Макрос NTC, на вход повесил датчик от теплого пола предварительно измерив его сопротивление 10кОм.\25"С. вход сконфигурирован, джамперы на 0-4кОм. Зажимаю в руке датчик и ртутный термометр. На термометре 30С, на экране ПР200 25,6С Программа: макрос NTC как на примере в описании к нему с теми же константами на входе, сравниваю с уставкой, которую задаю с ПР200 кнопками 30С на дискретном выходе лампа. Заранее благодарю!ан1.JPG

  2. #2
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию Макрос NTC и датчик теплого пола

    Форумчане здравствуйте! Подскажите, что не так сделал? Макрос NTC, на вход повесил датчик от теплого пола предварительно измерив его сопротивление 10кОм.\25"С. вход сконфигурирован, джамперы на 0-4кОм. Зажимаю в руке датчик и ртутный термометр. На термометре 30С, на экране ПР200 25,6С Программа: макрос NTC как на примере в описании к нему с теми же константами на входе, сравниваю с уставкой, которую задаю с ПР200 кнопками 30С на дискретном выходе лампа. Заранее благодарю!Нажмите на изображение для увеличения.ан1.JPG

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    думаете создав тему кто то ответит по существу не понятно на что? Раз не ответили первый раз и здесь мало что измениться. Пробовали по магазину сопротивлений настроить макрос?
    Ну я попробую ответить, так как с ними много экспериментировал, помимо сопротивления для 25° важен второй параметр для макроса. коэффициент B, а он судя по скриншоту имеет значение 33950, что скорее всего ошибка, и должно быть 3950.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    ПР и 40кОм прекрасно измеряет, просто производитель гарантирует заявленную погрешность измерения в диапазоне до 4кОм!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Сережа, я понимаю что понедельник, но всё же соберитесь с мыслями. Вы сейчас решили подискутировать о чем, о том что прекрасно измеряет есть равно точно измеряет? Или всё же уже не гарантирует заявленную погрешность и допускается расхождение и до десяти градусов?
    Да не переживайте Вы так, нервные клетки не восстанавливаются!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ПР и 40кОм прекрасно измеряет, просто производитель гарантирует заявленную погрешность измерения в диапазоне до 4кОм!
    Да, именно в погрешности вопрос, но учитывая что точность NTC редко меньше 5%, то для не критичных по точности задач, можно этим пользоваться, а если нужно повысить точность, можно подобрать коэффициенты и через уравнение Стейнхарта-Харта использовать, но это более длительный процесс, но он работает.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #7
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    ответили ведь! Просто в куче сообщений моё явно затерялось Благодарю за ответ.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Moiseev_Alexandr
    Регистрация
    19.09.2010
    Адрес
    Саранск
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Ну я попробую ответить, так как с ними много экспериментировал, помимо сопротивления для 25° важен второй параметр для макроса. коэффициент B, а он судя по скриншоту имеет значение 33950, что скорее всего ошибка, и должно быть 3950.
    Юрий, Вы снова мне помогли, благодарю. Всё заработало, разница с ртутным термометром в1,5С.

Похожие темы

  1. макрос для пр 200
    от pt100 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2019, 18:06
  2. макрос LT
    от niklud19511 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.07.2018, 05:12
  3. Логарифм макрос
    от Ukeru в разделе Программируемые реле
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 13.06.2016, 22:12
  4. Управление сервоприводом для регулировать температуры теплого пола
    от Николай Муханов в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 11:57
  5. Макрос
    от CEkip в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2012, 21:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •