    По умолчанию

    Вы задачу конкретно сформулируйте.

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алеkc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Как настроить ПЧВ на поднятие давления, расписано много и примеров достаточно.
    А меня интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) - нигде примеров не нашёл и в ветках не упоминается. За исключением примера "Управление скоростью с инверсной регулировочной характеристикой" - но при таком управлении регулирование идёт по линейному закону в зависимости от показания датчика, мне это не подходит. Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар.
    Заранее благодарю!
    Я предполагаю, Вы этого хотите:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Режим регулирования ПИД-регулятора.PNG 
Просмотров:	198 
Размер:	238.1 Кб 
ID:	53169
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алеkc Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    ... интересует напротив возможность работа ПЧВ на понижение давления (увеличение частоты до мах. значения с понижением предустановленного задания) ...

    Конкретно датчик 0-10 бар (4-20мА) с увеличением мах. частоты ниже 3 бар....
    Заранее благодарю!
    6-24=50Гц (или максимально-допутимую для процесса), в 6-22 задаёте соответствующий вашим хотелкам минимальный ток с датчика
    6-25=0Гц (или минимально-допустимую для двигателя), в 6-23 задаёте соответствующий вашим хотелкам максимальный ток с датчика

    Соответствующие манипуляции можно (и нужно) сделать и по входу управления уставкой
    Последний раз редактировалось По самые по...; 25.01.2021 в 11:28.

  4. #14

    По умолчанию

    Прошу прощения, неправильно сформулировал вопрос. Не увеличение частоты с понижением давления, а уменьшение частоты с понижением давления. Но вроде как сам сегодня разобрался.
    Всем небезразличным большое спасибо!

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я предполагаю, Вы этого хотите:
    Я тоже так предпологаю.
    Завтра и этот вариант попробую.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось Алеkc; 25.01.2021 в 20:42.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алеkc Посмотреть сообщение
    Я тоже так препологаю.
    Завтра и этот вариант попробую.
    Спасибо!
    Умеет же Овен доходчиво объяснить, когда захочет(если Вы прочитали), мне кажется они сами не поняли что написали!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПД100-ДИ
    от МИХАИЛ в разделе Разработки
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.02.2019, 04:39
  2. ПД100
    от Эдуард_Н в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2014, 15:17
  3. ПД100 И.11
    от viscon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 20:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •