Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Замена Источника постоянного напряжения в схеме без отключения минуса старого

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию Замена Источника постоянного напряжения в схеме без отключения минуса старого

    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить в эл.схеме ИП +5В на свой, если есть возможность отключить только +5В, а на GRD подать -5В от своего ИП?
    В изначальной схеме 0-5 подаются на потенциометр, который управляет нагрузкой 50кВт через ТТР (вероятно). Надо заменить на напряжение с аналогового выхода ПР200, которое будет плавно увеличиваться-уменьшаться для реализации плавного пуска этой нагрузки. Залезть в нутро агрегата и отсоединить минус от родного ИП очень проблематично.
    А может лучше пустить родное напряжение через другое реле, которым будет управлять ПР200?
    Добавлю схемку, как я ее себе представляю. Сейчас так.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сейчас так.jpeg 
Просмотров:	119 
Размер:	57.8 Кб 
ID:	49560
    Надо так.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А надо - так.jpeg 
Просмотров:	114 
Размер:	74.7 Кб 
ID:	49561
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 10.06.2020 в 10:34.

  2. #2

    По умолчанию

    Поставить многооборотный резистор. Не?

    Заменить силовой блок на понятный и управлять 0-10 В?

    Слово "вероятно" может иметь различный результаты. Уверены в правильности схемы, что в качестве задания используется напряжение? Может быть и ток, а внешний потенциометр как шунт.

    Ошибочно нарисовали между выходами и минусом резисторы. Эти резисторы не добавочные они и есть нагрузка. Сопротивление входа ящика должно быть 2-10 кОм.

    Схема что-то очень запутанная получилась. Зачем со второго выхода на потенциометр? Разделите задание (потенциометр на вход) и выход без объединения.

    Как "костыль" можно зашунтировать релейными выходами реле цепочку из резисторов. Будет ступенчато нарастать задание.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    30.11.2017
    Адрес
    Егорьевск
    Сообщений
    164

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Поставить многооборотный резистор.Не?
    А чем он в этом случае лучше потенциометра?

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Заменить силовой блок на понятный и управлять 0-10 В?
    Это Вы про ТТР? Для этого придется раскидывать всю бандуру, а этого хотелось бы избежать.

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Слово "вероятно" может иметь различный результаты. Уверены в правильности схемы, что в качестве задания используется напряжение? Может быть и ток, а внешний потенциометр как шунт.
    Я замерял на клеммах GND и AIN напряжение - оно менялось от 0 до 5В при повороте потенциометра.

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Ошибочно нарисовали между выходами и минусом резисторы. Эти резисторы не добавочные они и есть нагрузка. Сопротивление входа ящика должно быть 2-10 кОм.
    Т.е. при попадании нагрузки в 2-10кОм - эти резисторы не нужны? Спасибо, буду знать. А если нагрузка не попадает в 2-10кОм, то не помешают?))

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Схема что-то очень запутанная получилась. Зачем со второго выхода на потенциометр? Разделите задание (потенциометр на вход) и выход без объединения.
    С AO2 пускаю +5В на потенциометр вместо родных от внутреннего источника питания 5В. Чтобы разъединить эти цепи нужно будет лезть в нутро бандуры. Или такая схема тоже будет рабочей? Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 14.25.00.jpeg 
Просмотров:	104 
Размер:	75.6 Кб 
ID:	49595

    Цитата Сообщение от Аристид Посмотреть сообщение
    Как "костыль" можно зашунтировать релейными выходами реле цепочку из резисторов. Будет ступенчато нарастать задание.
    Искал потенциометр с аналоговым управлением, но увы ничего кроме диммеров не нашел. А задача была поставлена реализовать именно плавный пуск-останов нагрузки.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 11.06.2020 в 14:30.

  4. #4

    По умолчанию

    Я вижу картину с Ваших слов. Попробовал набросать варианты.
    Многооборотный потенциометр не позволит вручную "крутануть". Больше ничем не отличается. Т.е. организационные меры.
    Раскинете бандуру, один раз сделаете и будете спать спокойно.
    Отключите питание и измерьте входное сопротивление между минусом и AIN. Потенциометр отключить.
    В общем случае резисторы не нужны. Могут и помешать. Зависит от сопротивления нагрузки, можно перегрузить или недогрузить выход. Здесь и я могу ошибаться. Т.к. в ПР реализован выход по напряжению с использованием внешнего источника напряжения. 2-10 кОм касается только данного выхода ПР, что и указано в документации. Наложено ограничение для обеспечения нормальной работы выхода.

    Схема может и рабочая. Не понимаю зачем нужно 5 В от ящика цеплять к ПР. Я предлагаю разделить. Потенциометр на аналоговый вход ПР, вход измеряет сопротивление. С выхода снимаете задание на ящик. В программе обрабатываете плавное изменение на аналоговом выходе. Но Вам может быть виднее.

    Можно попробовать вручную в качестве источника напряжения взять батарейку и подключить к потенциометру. Все это завести на ящик. Проверьте, может этот принцип и не подойдет.

    Многооборотный потенциометр не позволит быстро нарастить и быстро снизить выходную мощность. Плюс более плавно будет регулироваться.
    Заменить силовой модуль. Существующий может и сгореть уже завтра. Что делать будете?

    А какая конечная цель для более плавного включения? Чтобы напряжение не просаживалось при включении ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чили-Рома Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить в эл.схеме ИП +5В на свой, если есть возможность отключить только +5В, а на GRD подать -5В от своего ИП?
    В изначальной схеме 0-5 подаются на потенциометр, который управляет нагрузкой 50кВт через ТТР (вероятно). Надо заменить на напряжение с аналогового выхода ПР200, которое будет плавно увеличиваться-уменьшаться для реализации плавного пуска этой нагрузки. Залезть в нутро агрегата и отсоединить минус от родного ИП очень проблематично.
    А может лучше пустить родное напряжение через другое реле, которым будет управлять ПР200?
    Добавлю схемку, как я ее себе представляю. Сейчас так.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Сейчас так.jpeg 
Просмотров:	119 
Размер:	57.8 Кб 
ID:	49560
    Надо так.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	А надо - так.jpeg 
Просмотров:	114 
Размер:	74.7 Кб 
ID:	49561
    Что это за оборудование и есть ли на него схема электрическая принципиальная с перечнем элементов ?

Похожие темы

  1. Параметры встроенного источника ПЛК110[М02]
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.08.2018, 16:20
  2. ПЛК 110-60-М (старого образца) не шьется.
    от npu3pak в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.04.2018, 15:28
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.03.2017, 20:30
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51
  5. мву-8 - нагрев платы источника питания
    от Serg_g в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.07.2007, 16:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы