Тема: Как правильно подключить разные датчики?

  1. #1

    По умолчанию Как правильно подключить разные датчики?

    Столкнулся с тем, что когда одновременно к ПЛК73 подключены датчики сопротивления ДТС (Pt1000) и преобразователь давления ПД100 (с токовым выходом 4-20мА), то изменение тока влияет на показания температуры. Пропорция примерно такая: температура возрастает на 0.1 градуса при возрастании тока на 1 мА.
    Ток влияет не на все датчики температуры. У меня датчик с токовым выходом подключен ко входу AI7. Он влияет на показания датчиков температуры, подключенных ко входам AI1, AI2, AI5. На показания датчиков температуры, подключенных ко входам AI3 и AI4 это влияние почти не заметно.
    Питание токового датчика осуществляется от внутреннего источника ПЛК73. Все провода разведены отдельно. Датчики температуры подключены по 3-проводной схеме цельными экранированными кабелями. Ток от токового датчика не течет ни по каким проводам, ведущим к датчикам температуры. Влияние происходит где-то внутри ПЛК.
    В связи с этим возникает вопрос: как правильно (к каким входам) надо подключать датчики с токовыми выходами и датчики сопротивления, чтобы не возникало этого влияния?

    Поправки: ко входу AI3 подключен датчик ДТС Pt100
    Входы AI6 и AI8 не используются. К ним ничего не подключено.

  2. #2

    По умолчанию

    Напишите нам на support@owen.ru
    Приложив физическую схему подключения.
    По результатам решения проблемы можете позднее отписать в этом посте.
    Последний раз редактировалось Никита Сергеев; 08.06.2020 в 15:12.

  3. #3

    По умолчанию

    Не совсем понял что мне надо приложить. Схему электрическую принципиальную? Схему монтажную? Что значит "физическую"?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    Я бы для начала проверил сам прибор. Вместо Рт1000 поставил прямо на вход(ы) килоомный резистор(ы) и с генератора тока на AI7(ну или просто датчик давления(без заземления)). Как правило у всех приборов многоканальных аналоговые минусы объединены. Потому если что то где то заземлено(или просто соединяется с корпусом оборудования, к примеру датчик рт1000, когда его ЧЭ коротит на корпус) вполне возможно подобное. По крайней мере показания будут сильно плавать. Из практики

  5. #5

    По умолчанию

    Поэкспериментировал и пришел к следующему заключению:

    Если у вас используются датчики разных типов (и термосопротивления, особенно высокоомные, и датчики с токовым выходом), то для того, чтобы избежать взаимного влияния, датчики с токовым выходом надо питать отдельным внешним источником напряжения.

    Схему https://owen.ru/uploads/95/datchik_t...4_..20ma_2.pdf с использованием внутреннего источника ПЛК я не проверял - не было случая. Она, наверное, нормально работает при использовании только токовых датчиков. Но при использовании датчиков разных типов может выдавать сюрпризы.

    Подключив внешний источник питания для токового датчика, надо обязательно убрать связь между нулем внутреннего источника и общим проводом АЦП (AI-R). В противном случае влияние может оказаться еще хуже, чем с питанием от внутреннего.

Похожие темы

  1. Как правильно подключить пускатель ПМЛ-3100 к ТРМ10
    от Андрейкак в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 00:28
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 16:53
  3. плк154 помогите подключить датчики
    от Антончик Степан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2012, 01:00
  4. как правильно подключить в сеть приборы?
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2007, 16:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •