Столкнулся с тем, что когда одновременно к ПЛК73 подключены датчики сопротивления ДТС (Pt1000) и преобразователь давления ПД100 (с токовым выходом 4-20мА), то изменение тока влияет на показания температуры. Пропорция примерно такая: температура возрастает на 0.1 градуса при возрастании тока на 1 мА.
Ток влияет не на все датчики температуры. У меня датчик с токовым выходом подключен ко входу AI7. Он влияет на показания датчиков температуры, подключенных ко входам AI1, AI2, AI5. На показания датчиков температуры, подключенных ко входам AI3 и AI4 это влияние почти не заметно.
Питание токового датчика осуществляется от внутреннего источника ПЛК73. Все провода разведены отдельно. Датчики температуры подключены по 3-проводной схеме цельными экранированными кабелями. Ток от токового датчика не течет ни по каким проводам, ведущим к датчикам температуры. Влияние происходит где-то внутри ПЛК.
В связи с этим возникает вопрос: как правильно (к каким входам) надо подключать датчики с токовыми выходами и датчики сопротивления, чтобы не возникало этого влияния?

Поправки: ко входу AI3 подключен датчик ДТС Pt100
Входы AI6 и AI8 не используются. К ним ничего не подключено.