Добрый день.
Имеется СП307Б, ТРМ148(5.08) и 2 частотника Eaton. Подключены они все по ModBus RTU. СП307Б- в качестве мастера. Управляет частотниками без проблем(изменение параметров и включение), а вот с ТРМ148 есть проблемы. Отображает и температуру и уставку коректно, а вот изменить уставку не получается. То просто не реагирует на изменение с панели, то сбрасывается в ноль. То же самое происходит и при подключении к "ТРМу" через OPC сервер и СКАДА систему в режиме ModBus RTU. А если подключать OPC сервер и СКАДА по протоколу OWEN все коректно работает. Помогите разобраться, то ли я делаю что то не так то ли в данном приборе просто нельзя менять уставку через ModBus RTU.