Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: ТРМ148+СП307Б не получается менять уставку

  1. #1

    По умолчанию ТРМ148+СП307Б не получается менять уставку

    Добрый день.
    Имеется СП307Б, ТРМ148(5.08) и 2 частотника Eaton. Подключены они все по ModBus RTU. СП307Б- в качестве мастера. Управляет частотниками без проблем(изменение параметров и включение), а вот с ТРМ148 есть проблемы. Отображает и температуру и уставку коректно, а вот изменить уставку не получается. То просто не реагирует на изменение с панели, то сбрасывается в ноль. То же самое происходит и при подключении к "ТРМу" через OPC сервер и СКАДА систему в режиме ModBus RTU. А если подключать OPC сервер и СКАДА по протоколу OWEN все коректно работает. Помогите разобраться, то ли я делаю что то не так то ли в данном приборе просто нельзя менять уставку через ModBus RTU.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Сколько стоп-бит в протоколе?

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Добрый день.
    Взведите бит PFW26.2 (если ТРМ к подключен к порту Download) или PFW36.2 (если к порту PLC) - например, с помощью функциональной области с действием Бит ВКЛ.
    После этого перезагрузите панель.

    Это переключит используемую панелью функцию записи с 0x06 на 0x10 - а ТРМу требуется именно функция 0x10.

  4. #4

    По умолчанию

    1 стоп бит и в панели и в OPC сервере и в конфигураторе ТРМа.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titvos Посмотреть сообщение
    1 стоп бит и в панели и в OPC сервере и в конфигураторе ТРМа.
    Вся серия 200-х ТРМ-ок имеет два стоп-бита неизменяемых, 148 - не знаю.
    Хотя Евгений бы уже увидел.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо. В понедельник попробую и отпишусь. Хотя в OPC сервере я пробовал на 0х06 не было реакции а при 0х10 сбрасывались в 0.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,230

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titvos Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Имеется СП307Б, ТРМ148(5.08) и 2 частотника Eaton. Подключены они все по ModBus RTU. СП307Б- в качестве мастера. Управляет частотниками без проблем(изменение параметров и включение), а вот с ТРМ148 есть проблемы. Отображает и температуру и уставку коректно, а вот изменить уставку не получается. То просто не реагирует на изменение с панели, то сбрасывается в ноль. То же самое происходит и при подключении к "ТРМу" через OPC сервер и СКАДА систему в режиме ModBus RTU. А если подключать OPC сервер и СКАДА по протоколу OWEN все коректно работает. Помогите разобраться, то ли я делаю что то не так то ли в данном приборе просто нельзя менять уставку через ModBus RTU.
    Что там разбираться, достаточно одной минуты:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ148_2.PNG 
Просмотров:	180 
Размер:	72.0 Кб 
ID:	49500

    kr_trm148_182_a3.pdf
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Действительно, что там разбираться

    Прошивка v5.08 для приборов ТРМ148 выпущенных с 23.11.11г.

    Предназначена для обновления прошивки ТРМ148 по RS485.

    Процедура смены прошивки:
    1) Подключить ТРМ148 к ПК через преобразователь АС4 или АС3-М;
    2) Запустить .ехе -файл программы перепрошивки и следовать инструкциям установщика;

    Новое в 5.08:

    - добавлена поддержка протокола modbus ASCII/RTU (список регистров смотри в КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_086);
    - добавлена функция автоопределения протокола (автоматическое переключение ОВЕН, Modbus ASCII, Modbus RTU по первому запросу мастера сети);
    - изменено название группы сетевых настроек в меню прибора с "FLtr" на "485"

  9. #9

    По умолчанию

    Взвел бит PFW36.2 (порт PLC) , поставил индикатор для проверки.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.jpg 
Просмотров:	113 
Размер:	113.6 Кб 
ID:	49516
    Бит переключается, но при попытке изменить устаку сбрасывает уставку в 0.
    При подключении через Owen OPC server
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	4.jpg 
Просмотров:	109 
Размер:	186.8 Кб 
ID:	49517
    В СКАДА системе происхотит тоже самое, отображается коректо а при попытке изменить сбрасывается в 0.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 148.zip (877.1 Кб, Просмотров: 91)
    Последний раз редактировалось titvos; 08.06.2020 в 09:23.

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,129

    По умолчанию

    Регистр 128 (0x80) - это расчетная уставка, она доступна только для чтения.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	08-06-2020 9-32-28.png 
Просмотров:	177 
Размер:	31.2 Кб 
ID:	49520

    Вам, вероятно, нужно использовать эти параметры:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	08-06-2020 9-33-08.png 
Просмотров:	214 
Размер:	107.6 Кб 
ID:	49521

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП307Б+ПЛК-160+ПЛК-160
    от Коля О в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 12:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 16:02
  3. Сп270 как менять секунды?
    от alximed в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 18:02
  4. Менять адрес OPC-сервера
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 20:34
  5. не удаётся записать уставку в трм148 по Rs485
    от Sekvestor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:54

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •