Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 18 из 18

Тема: ТРМ148+СП307Б не получается менять уставку

  1. #11

    По умолчанию

    Да. Когда изменяю устаку в приборе то на панели пишет правильно. А когда пытаюсь изменить с панели или через СКАДА, сбрасывает в ноль.

  2. #12

  3. #13

    По умолчанию

    Спасибо. Заработало.
    Я пользовался "КИ_Список параметров ТРМ148 доступных по протоколу Modbus_088.pdf",
    а там Регистр 128 (0x80) написан как R/W. А можно ссылочку или сам файлик с корректными данными?

  4. #14

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,662

    По умолчанию

    Указанный автором файл тоже из архива с прошивкой однако...

  6. #16
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Указанный автором файл тоже из архива с прошивкой однако...
    Если я правильно понял ситуацию - речь об архиве, который был выложен на форуме и не был своевременно актуализирован.
    Я поправил ссылку в том сообщении сейчас.

  7. #17

    По умолчанию

    Просто перед тем как задавать вопрос, начитался из других тем и взял, получается не ту документацию(.
    Да и кстати запись установки поисходит и без переключения в 0х10. т.е. в 0х06 все работает. Частотники в 0х10 не захотели работать.

  8. #18
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от titvos Посмотреть сообщение
    Просто перед тем как задавать вопрос, начитался из других тем и взял, получается не ту документацию(.
    Да и кстати запись установки поисходит и без переключения в 0х10. т.е. в 0х06 все работает. Частотники в 0х10 не захотели работать.
    Это справедливо - я забыл, что тут уставка типа float, и поэтому она всегда записывается функцией 0x10, независимо ни от чего.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СП307Б+ПЛК-160+ПЛК-160
    от Коля О в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2020, 12:29
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.07.2018, 16:02
  3. Сп270 как менять секунды?
    от alximed в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.01.2016, 18:02
  4. Менять адрес OPC-сервера
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 20:34
  5. не удаётся записать уставку в трм148 по Rs485
    от Sekvestor в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 15:54