Тема: Как организовать связь ОВЕН ПЛК-100-2шт; ОВЕН МВ-110 - 2шт; ОВЕН МУ-110; ОВЕН СП-307?

  1. #1

    По умолчанию Как организовать связь ОВЕН ПЛК-100-2шт; ОВЕН МВ-110 - 2шт; ОВЕН МУ-110; ОВЕН СП-307?

    Создаю проект в среде Codesys 2.3. В проекте участвуют ОВЕН ПЛК-100-2шт; ОВЕН МВ-110 - 2шт; ОВЕН МУ-110; Панель оператора ОВЕН СП-307. Помогите как лучше организовать обмен данными по сети RS-485. Как я понимаю панель оператора должна быть мастером сети, но тогда не понятно как реализовать связь ПЛК-100 с модулями? Помогите советом кто сталкивался с подобным?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Так у панели есть 232-й, и у ПЛК есть. Если расстояния большие, поставить на 232-й порт ПЛК АС какой там из 485 в 232

    взять МКОН, панель мастер, ПЛК слейв в сети Ethernet для панели

    вариантов там целое море

  3. #3

    По умолчанию

    Такой вариант возможен или же панель СП 307-РUntitled-1.jpg должна быть обязательно мастер???

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    По идее так вы подключите только один ПЛК к панели, 232-й порт это точка-точка обычно, хотя хз, некоторые производители и на 232-й порт шлейф делают с адресацией.

  5. #5

    По умолчанию

    Тут все зависит от того какие данные вы хотите куда передавать.
    Модули МВ подключены по одному на каждый ПЛК? Куда Подулючен модуль вывода?
    Должный ли обмениваться 2 ПЛК между собой данными?
    На панели должны быть данные с обоих ПЛК?
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  6. #6

    По умолчанию

    Опишу планируемую задачу. Автоматизация модульной котельной отопление + ГВС. Связка по сети RS-485: ОВЕН ПЛК-100 №1 выполняет основной алгоритм по управлению ПИД-регулированием параметров работы котельной, запускает насосы систем отопления и ГВС, управление электроприводами ПИД-регуляторов осуществляется через модуль дискретного вывода ОВЕН МУ-110-224.8Р, а управление насосами осуществляется непосредственно через дискретные выхода самого ПЛК-100 №1. Измерение аналоговых сигналов осуществляется через модули аналогового ввода ОВЕН МВ-110-224.8А в количестве двух штук. На котлах установлены котловые регуляторы ОВЕН КТР 121.220.01.10 которые обеспечиваю безопасную работу котла и управление технологическим процессом работы котла, а так же увязаны в общую сеть RS-485 для опроса параметров работы каждого из котлов. Все модули и два КТР 121.220.01.10 подключены к панели оператора СП 307 через которую осуществляется настройка параметров ПИД-регуляторов ПЛК-100 №1, алгоритма приготовления горячей воды, времени запуска и остановки насосных агрегатов. Задача ПЛК-100 №2 - получить измеренные значения модулями аналогового ввода ОВЕН МВ-110-224.8А. В ПЛК-100 №2 выполняется алгоритм системы диспетчеризации и охраны. Данные с ПЛК-100 №2 не нужно выводить на СП-307Р. Вопрос в том как получить данные модулей и какую роль будет выполнять панель оператора в этой связке Master или Slave? Прикладываю свой последний вариант конфигурации ПЛК №1. Задача через панель оператора СП-307Р как считывать так и записывать значения в алгоритм работы ПЛК-100 №1.
    Изображения Изображения

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вы блин схему нарисуйте... ПЛК100 имеет один порт RS485, если ОН будет опрашивать модули и управлять модулями то значит ОН будет МАСТЕРОМ сети, следовательно панель для отображения и настроек должна быть слейвом для ПЛК. Вот и смотрите примеры програм, когда панель слейв. И в то же время у вас КТР с интерфейсами которые вы хотите читать...

  8. #8

    По умолчанию

    Ну а в чем разница между КТР 121 и МВ 110? Я же их могу аналогично опрашивать? Или я ошибаюсь. В приведенной миниатюре я привел пример своей конфигурации ПЛК.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Правильно вам говорят схему нарисуйте. Я вот тоже прочитал и практически ничего не понял

  10. #10

    По умолчанию

    Хорошо схему через час скину.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.04.2019, 11:08
  2. Сигнализатор уровня ОВЕН САУ-М7Е и датчики ОВЕН ДУ.3-1. Помогите!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.07.2018, 20:55
  3. Связь ОВЕН 110-60 и ОВЕН 110-30 по ModBus через модем
    от Avtomatic в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 23:15
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.10.2014, 13:14
  5. ОВЕН ОРС RS485 по протоколу ОВЕН
    от Андрей Р в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 06:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •