Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ПЛК110 и тепловычислитель

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 и тепловычислитель

    Добрый день есть ли у кого опыт подключения ПЛК110 к тепловычислителям?
    В частности к теплоком ВКТ-9.
    Интересует настройка конфигурации и чтение регистров.

  2. #2

    По умолчанию

    Есть опыт подключения к ВКТ-5 и ВКТ-7 по нестандартным протоколам.
    В ВКТ-9 вообще все просто, там используется Modbus RTU.

    Что конкретно вас интересует?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Есть опыт подключения к ВКТ-5 и ВКТ-7 по нестандартным протоколам.
    В ВКТ-9 вообще все просто, там используется Modbus RTU.

    Что конкретно вас интересует?
    На столе собрал связку ВКТ-9 и ПЛК110.
    В конфигурации плк создал Modbus (master);
    Добавил RS-485-2;
    Добавил Universal Modbus device
    Какие адреса читать из ВКТ не понятно.
    Если есть возможность скинуть скрин конфигурации буду благодрен.
    Вложение 49441
    Последний раз редактировалось Linker1989; 03.06.2020 в 14:38.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Вложение не открывается. Пишет "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией".

    Список регистров в документе.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    Вложение не открывается. Пишет "Вложение не существует или не указан идентификатор (номер). Если вы уверены, что использовали правильную ссылку, свяжитесь с администрацией".

    Список регистров в документе.
    30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2
    30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2

    Как мне прочитать вот эти два параметра?

    Добавит элемент Real input module
    Register Adres 30251
    0x04
    Register Adres 30253
    0x04

  6. #6

    По умолчанию

    Что то беда какая то с загрузкой изображений.
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Для чтения с регистра 30251:
    32bit input module
    0х04
    250

    Для чтения с регистра 30253:
    Real input module
    0х04
    252

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2
    30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2

    Как мне прочитать вот эти два параметра?

    Добавит элемент Real input module
    Register Adres 30251
    0x04
    Register Adres 30253
    0x04
    Т.к. в документации приведена классическая адресация с использованием областей памяти и еще есть смещение +1,то
    адрес 30251 означает, что данные находятся по адресу 250 в области 3Х - INPUT REGISTERS
    По этому нужны такие элементы

    32bit input module (*30251 ТС2.M1 (целая часть) unsigned long 2*)
    Register Adres 250, команда Read input registers 0x04

    Real input module (*30253 ТС2.M1 (дробная часть) float 2*)
    Register Adres 252, команда Read input registers 0x04
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    странно, а почему long вдруг 32-х битный ? или это в формулировках ПЛК ? от чета все у людей не с того места....

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    странно, а почему long вдруг 32-х битный ? или это в формулировках ПЛК ? от чета все у людей не с того места....
    А каким он по-вашему должен быть?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  5. тепловычислитель спт 961 и овен пм01
    от Шапатин М.В. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •