Тема: ПЛК110 и тепловычислитель

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    64 бита во всех языках, 16 бит short/ushort, 32 бит int/uint а тут на те, прямо таки LONG

    з.ы. все время путаницу из-за этого создают.
    Кстати у какого-то анализатора сети schneider или abb long именно 64 бита, то есть 8 байт и протокол Modbus, то есть 4 регистра необходимо считать...

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    64 бита во всех языках, 16 бит short/ushort, 32 бит int/uint а тут на те, прямо таки LONG

    з.ы. все время путаницу из-за этого создают.
    Кстати у какого-то анализатора сети schneider или abb long именно 64 бита, то есть 8 байт и протокол Modbus, то есть 4 регистра необходимо считать...
    А, в этом смысле) В документе, просто обозначено, что читать 2 регистра, понятно дело, что 32 бита. А названия, да, в разных руководствах по-разному пишут.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GoodLuck Посмотреть сообщение
    А, в этом смысле) В документе, просто обозначено, что читать 2 регистра, понятно дело, что 32 бита. А названия, да, в разных руководствах по-разному пишут.
    Спасибо огромное.

  4. #14

    По умолчанию

    И еще тогда вопрос. Подключение частотника к ПЛК110.
    Из инструкции:
    Преобразователь поддерживает только чтение и запись параметров типа Word, соответствующая команда операции чтения - «0x03»
    Определение адреса параметра связи:
    Чтение и запись параметров функционального кода.
    Номер группы и знак функционального кода - это адрес параметра для указания правил.
    Байты верхнего уровня: Группа A0 ~ AF (Group A0-A2 / Group b0-bC), Group b0-bF (Группа C0-C6 / Группа d0-d6), 70-7F (Группа U)
    Байты нижнего уровня: от 00 до FF
    Например: b0-03, адрес указывает на 0xA303.
    Проясните пожалуйста какой адрес использовать тогда в конфигурации кодесиса, для b0-03.

  5. #15

    По умолчанию

    Вопрос по вычислителю ВКТ-9. Важна ли у него настройка "стоп-бит"? По умолчанию у него "1" и поменять никак нельзя.
    У меня в сети приборы с двумя стоп-битами, не будет ли конфликта?

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artyom Посмотреть сообщение
    Вопрос по вычислителю ВКТ-9. Важна ли у него настройка "стоп-бит"? По умолчанию у него "1" и поменять никак нельзя.
    У меня в сети приборы с двумя стоп-битами, не будет ли конфликта?
    Без контроля чётности и один бит? Просто по спецификации модбас положено для none ставить 2 стоп бита, но наши производители одно место положили на спецификации. Попробуйте с 1. Как вариант все устройства перевести на Е1 или О1.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Без контроля чётности и один бит? Просто по спецификации модбас положено для noneставить 2 стоп бита, но наши производители одно место положили на спецификации.
    А какое отношение протокол имеет к интерфейсу?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А какое отношение протокол имеет к интерфейсу?
    Да никакого. Просто при царе-горохе авторы спецификации в одном месте ляпнули про 2 стоповых - так оно и тянется для особо упоротых. Не знаю, может в те годы это и имело какой-то смысл.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день есть ли у кого опыт подключения ПЛК110 к тепловычислителям?
    В частности к теплоком ВКТ-9.
    А в итоге получилось связать ПЛК и ВКТ-9? Нужно ли на самом ВКТ-9 какие-то настройки выставлять помимо скорости и адреса прибора?
    Я опрашиваю контроллером ПЛК210 по RS-485. Но что-то никак не получается считать данные.
    Ниже скриншот настройки из конфигурации CodeSys 3.ВКТ-9.jpg

  10. #20
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,061

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Artyom Посмотреть сообщение
    А в итоге получилось связать ПЛК и ВКТ-9? Нужно ли на самом ВКТ-9 какие-то настройки выставлять помимо скорости и адреса прибора?
    Я опрашиваю контроллером ПЛК210 по RS-485. Но что-то никак не получается считать данные.
    Ниже скриншот настройки из конфигурации CodeSys 3.ВКТ-9.jpg
    Добрый день.
    Напишите мне в телеграм (в подписи) - попробуем разобраться в вашей ситуации.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.05.2018, 13:28
  2. Помогите настроить СП307+ПЛК110+ПЛК110+ИП320
    от Stalker46k в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.11.2017, 11:45
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Тепловычислитель СПТ 941 и модем ПМ01
    от saprygin в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 15:31
  5. тепловычислитель спт 961 и овен пм01
    от Шапатин М.В. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 17:53