Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 50

Тема: Схема выхода МУ110-6У

  1. #1

    По умолчанию Схема выхода МУ110-6У

    В связи с проблемами подключения данного модуля к активному выходу, не мог бы уважаемый ОВЕН привести схему выходного каскада модуля?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    В связи с проблемами подключения данного модуля к активному выходу, не мог бы уважаемый ОВЕН привести схему выходного каскада модуля?
    Как это можно выход подключить к выходу. Может у вас вход активный, так дайте ссылку на него.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    У Овена вроде все схемы одинаковые, что на мв110, пр200, му210

  4. #4

    По умолчанию

    Извиняюсь, к активному входу.
    Такие входы типичны в управлении освещением.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, к активному входу.
    Такие входы типичны в управлении освещением.
    Так дайте ссылку на что-то типичное.

  6. #6

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, к активному входу.
    Такие входы типичны в управлении освещением.
    Токовый активный вход мне понятно, а активный вход по напряжению, это как? Мне пока это представляется как встроенный источник напряжения питания и не понятно в чём проблема, "где собака зарыта"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    С чего вы взяли что у этой штуки вход активный. Нет никаких проблем с подключением модуля МУ110-6У к этому диммеру.
    Изображения Изображения

  9. #9

    По умолчанию

    Послушайте, если не понимаете о чем я, не пишите.
    Активность входа прямо указана на приведенной Вами картинке.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,164

    По умолчанию

    Наверно вы не поняли намёка, что активный вход по напряжению - это полная лабуда! Разве возможно такое в принципе?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    от kudyakov12 в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01
  5. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01