Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50

Тема: Схема выхода МУ110-6У

  1. #41

    По умолчанию

    Уже помогла.
    Подтвердила мои предположения. Сейчас думаю, как решить проблему.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Уже помогла.
    Подтвердила мои предположения. Сейчас думаю, как решить проблему.
    Неужто схему МУ110-6У будете переделывать ? Явно что не будете, поэтому не было смысла запрашивать схему. Достаточно было знать характеристики модуля чтобы соорудить внешнюю махарайку. Дело выеденного яйца не стоило, вопрос решался на раз-два.
    Последний раз редактировалось IVM; 10.06.2020 в 14:21.

  3. #43

    По умолчанию

    Схема подтвердила мои предположения, буду делать приблуду.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Схема подтвердила мои предположения, буду делать приблуду.
    Без схемы все было ясно. Схема приблуды ранее была приведена.

  5. #45

    По умолчанию

    Ваша схема работать не будет, по той же причине, по которой не работает данный модуль.
    На этом предлагаю обсуждение закончить.

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Ваша схема работать не будет, по той же причине, по которой не работает данный модуль.
    На этом предлагаю обсуждение закончить.
    А эту схему в упор не видно ? Тему давно надо было закрывать. Вопрос в теме был детский. Проблема вообще не в схеме МУ110-6У, а в схеме диммера. Не должен диммер давать паразитную подсветку ламп при 0 В на входных клеммах. Даже если входные клеммы диммера никуда не подключены паразитной подсветки ламп быть не должно.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 11:24.

  7. #47

    По умолчанию

    Если клеммы диммера никуда не подключены, то традиционно в этой отрасли он светится на 100% В этом и проблема.

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Если клеммы диммера никуда не подключены, то традиционно в этой отрасли он светится на 100% В этом и проблема.
    Но это не проблема модуля Овен.

  9. #49

    По умолчанию

    Ну, не совсем.

  10. #50

    По умолчанию

    Если определить входное сопротивление диммера (это легко можно сделать), то номинал шунтирующего резистора можно актуализировать.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 11.06.2020 в 15:06.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Схема подключения МВ110-8АС и МУ110-8И
    от kudyakov12 в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 09:56
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  3. Как считать состояние выхода МУ110-16Р modbus
    от acronis в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 12:23
  4. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Мх110
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01
  5. Зависают два выхода МУ110-16Р
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 22:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •