Тема: ПИ регулятор для охлаждения

  1. #1

    По умолчанию ПИ регулятор для охлаждения

    Здравствуйте, подскажите как реализовать алгоритм управления для охлаждения по типу ПИД регулятора из библиотеки UTIL. Я так понимаю, что стандартный функциональный блок не подходит, или там можно как то сыграть с коэффициентами.
    А задача следующая есть теплообменник на вентиляции и тепловой насос для охлаждения воды, который управляется с помощью сигнала 0-10 В.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Не знаю, что там реализовано в UTIL, но обычно достаточно поменять местами уставку и ОС.

  3. #3

    По умолчанию

    А, что такое ОС?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    обратная связь, измеренное значение. Алгоритм ПИД построен исключительно на разности этих величин, меняя их местами мы изменяем знак ошибки и регулятор начинает работать "наоборот".
    Последний раз редактировалось VaBo; 30.05.2020 в 13:37.

  5. #5

    По умолчанию

    Так там же real на входе, я пытался минус поставить, какая-то ерунда выходит. А вот поменять местами это идея, в понедельник попробую. Спасибо за советы.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    обычно коеффицент пропорциональности со знаком минус делают и получается охладитель
    А с интегральной и дифсоставляющей что делать ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ни чего, Вы исходники ни разу не видели?
    И и Д это временные параметры, в отличии от прпорциональной составляющей
    Глупости писать не надо.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    т.е. утверждаете что необходима только замена SP и PV местами?
    Так бы я не стал делать. Есть другой вариант решения вопроса.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    А если на выходе сигнал "перевернуть"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а ну да, после того как других глупцами называете, надо же свой вариант в секрете держать, да Вы профи
    Опять мимо. На самом деле все просто. Все коэффициенты (KP, TN, TV) положительные.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Вольд; 30.05.2020 в 17:13.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.05.2020, 15:17
  2. Режим охлаждения в ТРМ148 есть?
    от Виталий Н-ск в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2016, 22:35
  3. Вентилятор охлаждения в ПЧВ3
    от KoT'86 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.03.2016, 11:24
  4. Работа вентиляторов охлаждения
    от Sherlock в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 21:56
  5. определение скорости охлаждения
    от Андрей Макаров в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 12:47

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •