Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 45

Тема: Автомобильный проезд - логика для мойки

  1. #1

    По умолчанию Автомобильный проезд - логика для мойки

    Добрый день коллеги.
    Что-то я туплю и никак не соображу как реализовать следующий алгоритм.
    Есть мойка в виде длинного коридора. На въезде и выезде стоят ИК датчики, регистрирующие проезд автомобиля. Нужно, чтобы при въезде после пересечения датчика через 2 секунды включался насос опрыскивателя колес пока авто едет через мойку, а вот на выезде опрыскивания быть не должно.
    Плюс опционально, нужно иметь перед въездом и выездом кнопки, нажав на которые, мог бы пройти по этому же маршруту человек (как на вход, так и на выход) без риска быть облитым.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги.
    Что-то я туплю и никак не соображу как реализовать следующий алгоритм.
    Есть мойка в виде длинного коридора. На въезде и выезде стоят ИК датчики, регистрирующие проезд автомобиля. Нужно, чтобы при въезде после пересечения датчика через 2 секунды включался насос опрыскивателя колес пока авто едет через мойку, а вот на выезде опрыскивания быть не должно.
    Плюс опционально, нужно иметь перед въездом и выездом кнопки, нажав на которые, мог бы пройти по этому же маршруту человек (как на вход, так и на выход) без риска быть облитым.
    А машины могут по одной на мойку заезжать(Вы пишите что коридор длинный) или возможен заезд сразу нескольких авто на въезд(выезд)?
    Короче, когда-то делал(кому-то помогал делать) проект для транспортёра, там логика подобная, датчик на въезде даёт импульс на прямой счёт реверсивного счётчика, датчик на выезде с мойки(при въезде на объект) даёт импульс на обратный счёт счётчика, всё! Если значение счётчика положительное(1 и более) - включается насос, надеюсь суть понятна?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2020 в 12:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    По одной и несколько друг за другом

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    По одной и несколько друг за другом
    Останется правильно датчики установить, чтобы от каждой машины только один импульс приходил с каждого датчика, всё!

    При нажатии кнопки на входе на объект(на выходе не нужна) счёт блокируется до срабатывания датчика на выходе с мойки, счётчик сбрасывается и удерживается сброс до выхода с мойки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2020 в 12:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Смысл в том, что при выезде обработки быть не должно

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    нужно иметь перед въездом и выездом кнопки, нажав на которые, мог бы пройти по этому же маршруту человек (как на вход, так и на выход) без риска быть облитым.
    Про проходной переключатель известно?
    ---
    Машины всегда в одну сторону заезжают на мойку? Или могут в обе стороны?
    Интервалы между машинами есть?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.05.2020 в 12:28.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dkapotov Посмотреть сообщение
    Смысл в том, что при выезде обработки быть не должно
    Это понятно, чем моя логика не устроила?

    Проезд(проход).PNG

    Проезд(проход).owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.05.2020 в 13:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Про проходной переключатель известно?
    ---
    Машины всегда в одну сторону заезжают на мойку? Или могут в обе стороны?
    Интервалы между машинами есть?
    Движение может быть в обе стороны. Это въезд на парковку, количество и порядок въезжающих-выезжающих произвольное

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    чем моя логика не устроила?
    Две машины заезжают подряд, вторая будет недомыта, т. к. первая уже покидает мойку, и срабатывает датчик I2.
    Я бы еще ввел ограничение на время работы насоса.

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Две машины заезжают подряд, вторая будет недомыта, т. к. первая уже покидает мойку, и срабатывает датчик I2.
    Я бы еще ввел ограничение на время работы насоса.
    Вы хотя бы прочтите логику, что я предложил, такого там не случится насос выключится только когда вторая машина пересечёт этот датчик, если две машины заехало, если три машины заедет и т. д. то насос выключится только после пересечения датчика последней машиной! Логика такая, счётчик считает сколько машин заехало-выехало, точнее разницу заехавших-выехавших машин!
    Ну для особо непонятливых можно и в симуляторе посмотреть, я и примерный проект выложил!
    Для чего такие высказывания - мне не понятно! К реальному проекту никакого отношения не имеют!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СП-270 и ЛОГИКА
    от приборист в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 15:47
  2. Логика работы ФБ TON
    от Евгений Владимирович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.06.2017, 10:26
  3. ПЛК + Логика СПГ761
    от приборист в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 09:58
  4. Контроллер для мойки кег
    от Алексей (Яр-Климат) в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 16:44
  5. Екон + Логика 742
    от pasha8931 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.10.2014, 16:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •