    В проекте предполагается использование ПР200 с двумя RS-485. Один Master для опроса датчиков, второй - Slave для телеметрии. Опрашиваться будет около 20 устройств. С опросом штатных параметров вопросов не возникает. Но в процессе эксплуатации может возникнуть потребность опросить через телеметрию какие-то произвольные регистры подключённых устройств (для определения кода устройства или редкого параметра).
    Вопрос: как через Slave-порт ПР200 опросить (записать) произвольный регистр устройства, подключенного к Master-порту ПР200?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    В Мастере все равно должен быть указан данный регистр в настройках, сделать булевую переменную на опрос данного регистра максимально медленным

  3. #3

    По умолчанию

    Просто у каждого девайса в опросе может быть до 50 регистров, заводить около тысячи регистров - то ещё удовольствие. Хотелось бы попроще это решить.

  4. #4

    По умолчанию

    Кроме того я не увидел возможности опрашивать разные регистры одного и того же устройства с разной частотой. Если кто-то знает такой способ, поделитесь, плиз.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Там можно сделать период опроса максимально медленным и булевую переменную для управления раньше. Ревака Юрий недавно выкладывал видео по данному поводу.

    Сквозного опроса через ПР200 нет. Да его нигде нет, даже на ПЛК.

    Но, можно сделать финт ушами, если с ПК подключиться вторым интерфейсом на линию Мастера ПР200 (мастером в спячке так сказать), то самому ПР200 подавать команду остановить опрос, а по другому интерфейсу опросить модули. Но тут возможности ПО на ПК должны это позволять.
    Последний раз редактировалось melky; 29.05.2020 в 10:28.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Arthur.Aleksandrov Посмотреть сообщение
    Кроме того я не увидел возможности опрашивать разные регистры одного и того же устройства с разной частотой. Если кто-то знает такой способ, поделитесь, плиз.
    Может это поможет:

    Чтение-запись регистра по команде.PNG

    Как бы странно такое не заметить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    Ткните, плиз,в видео по этому поводу, где искать.
    Здесь в общем-то не сквозной опрос, а, например, такой: пишу в регистры ПР200: адрес устройства, регистр для опроса, регистр "Опросить", в следующем регистре считываю результат опроса. Аналогично 4 регистра для записи в произвольный регистр.

    Финт ушами не получится. Оборудование в труднодоступном месте, вокруг из крупных млекопитающих только полные белые полярные лисички, вся связь только по радиоканалу и MODBUS.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может это поможет:

    Чтение-запись регистра по команде.PNG

    Как бы странно такое не заметить!
    Спасибо, раньше не было такой необходимости, поэтому экран настроек не разворачивал полностью и этой опции сразу не заметил.

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,166

    По умолчанию

    Что там может быть непонятным? Назначаются булевы переменные на запись и чтение, при значении "1" этих переменных происходит чтение/запись, всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Я спрашивал про чтение/запись произвольного регистра, не занесённого заранее в настройки чтения. С занесёнными заранее вопросов не возникает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. СМИ2, произвольный переход на заводские настройки
    от Иван Хулиган в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2019, 09:08
  2. СПК207+МК110-8Д.4Р не удается опросить
    от firetester в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.01.2016, 11:18
  3. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 13:39
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.11.2013, 07:03
  5. Как опросить тензодатчик через i7016?
    от дмитро в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.01.2009, 17:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •