Тема: Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus

  1. #1

    По умолчанию Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus

    Добрый день, здешним обитателям.

    Прошу, помогите.
    Вижу в документации написано, что для типа S и R точность 1 градус - это и понятно 4 знака на дисплее, так же и в трм210.

    Но вот с какой точностью я могу получить по 485?

    (В трм210 насколько я помню точность была выше чем на дисплее)
    Этот параметр принципиален для моей задачи, а посмотреть не нашел где.

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось SEvgeniy; 05.06.2020 в 12:15.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, СЕвгений.
    По модбас нет точной информации, а по протоколу ОВЕН точность не менее 0,01.
    Уверен, что опрос по протоколу модбас обладает аналогичной точностью.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вам нужно понимать различие между точностью и разрешающей способностью. Последняя ограничена только разрядностью АЦП.

  4. #4

    По умолчанию

    Gans - Спасибо.

    VaBo - Ну я как бы понимаю, но у меня с выражением своих мыслей проблема похоже
    Тем не менее вопрос, похоже, все поняли, и ответом я полностью удовлетворен.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Точность передачи по цифровому интерфейсу ограничена точностью типа данных, для целочисленных типов данных - абсолютная! В любом случае она на порядки выше точности самих устройств(приборов) измерения и не имеет смысла об этом думать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.06.2020 в 09:46.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6

    По умолчанию

    Тут не согласен.
    Какой алгоритм заложен в прибор и его прошивку одному богу... т.е. создателю известно. И он (создатель) может отправлять в том же float по сети только целые числа. Согласен, не логично, но вероятность такая есть.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    ну да, вопрос был простой, сколько знаков после запятой можно получить через интерфейс в той же переменной, которая отображается на экране, раз на экран больше 1-го не влазит...

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SEvgeniy Посмотреть сообщение
    Тем не менее вопрос, похоже, все поняли, и ответом я полностью удовлетворен.
    Это как когда все вокруг говорят "ложить" или "одевать" (на себя) и всем всё понятно.
    Неправильно заданный вопрос, неправильный ответ и все удовлетворены.

  9. #9

    По умолчанию

    Да, извините ... буду ясней выражаться следующий раз.

Похожие темы

  1. ТРМ138 Колебания температуры
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 13:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 09:28
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 08:00
  5. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •