Тема: ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию ПЛК110 М02 MasterSCADA 4D И НЕСКОЛЬКО ПАНЕЛЕЙ ОПЕРАТОРА

    Здравствуйте. Возникла необходимость подключить ПЛК110 М02 MasterSCADA(slave) 4D и несколько панелей оператора по Modbus TCP. Скажите, пожалуйста, как правильно это сделать?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    На странице ПЛК110-MS4 выложен пример настройки обмена с панелью оператора (ПЛК110-MS4 - Modbus TCP slave, СП3хх - Master).
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    На странице ПЛК110-MS4 выложен пример настройки обмена с панелью оператора (ПЛК110-MS4 - Modbus TCP slave, СП3хх - Master).
    Когда одна панель проблем нет,а когда несколько вот тогда возникают проблемы.

  4. #4

    По умолчанию

    На данный момент не поддержано несколько slave портов.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    На данный момент не поддержано несколько slave портов.
    Здравствуйте.
    Подскажите сейчас реализована поддержка нескольких slave портов? Надо одну панель СП310P и один АРМ подключить по Modbus TCP к двум ПЛК slave. Или опять делать возврат/замену ПЛК с CoDeSys?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Подскажите сейчас реализована поддержка нескольких slave портов? Надо одну панель СП310P и один АРМ подключить по Modbus TCP к двум ПЛК slave. Или опять делать возврат/замену ПЛК с CoDeSys?
    интересно почему именно по Modbus_TCP связывать контроллер и АРМ? по-моему логичней это делать через OPC_UA.
    Опять же оба два ПЛК можно связать между собой по OPC_UA (или меж-контроллерной связью) и обращаться АРМ-ом к одному а Панелью к другому - по ModbusTCP.
    Ну то-есть как инструмент связи АРМ и ПЛК - ModbusTCP не самый удачный и оптимальный вариант. Даже OPC_UA гораздо удобней.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Горелый2 Посмотреть сообщение
    интересно почему именно по Modbus_TCP связывать контроллер и АРМ? по-моему логичней это делать через OPC_UA.
    Опять же оба два ПЛК можно связать между собой по OPC_UA (или меж-контроллерной связью) и обращаться АРМ-ом к одному а Панелью к другому - по ModbusTCP.
    Ну то-есть как инструмент связи АРМ и ПЛК - ModbusTCP не самый удачный и оптимальный вариант. Даже OPC_UA гораздо удобней.
    А подробнее? Или ссылку на пример. Просто ПО для АРМ и панели уже есть, поэтому ModbusTCP.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgeniy_D Посмотреть сообщение
    А подробнее? Или ссылку на пример. Просто ПО для АРМ и панели уже есть, поэтому ModbusTCP.
    ну как подробнее? вместо ModbusTCP подключаться через OPC_UA.

    Это более логичный способ связи. когда надо одним OPC сервером надо раздать данные многим OPC клиентам.
    ModbusTCP ох хоть и поддерживает несколько подключений, но всё-таки это архитектурно соединения скорее точка-точка. архитектурно с точки зрения софта, реализующего протокол.
    а ОРС - это более звезда.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    На данный момент не поддержано несколько slave портов.
    Максимальное число подключений Modbus TCP в свойствах узла PLC110_30 стоит по умолчанию 20, почему не поддерживает (ПЛК110-MS4 - Modbus TCP slave, СП3хх - Master) несколько панелей тогда?

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день. есть два ПЛК110-MS4 панель СП310Р и АРМ. Оба ПЛК и панель соединены по 1-му 485 порту, на 2-х 485 портах ПЛК подключены модули ввода-вывода. Панель, ПЛК и АРМ ещё соединены в локальную сеть по internet визуализации в ПЛК естественно не будет. Как правильно организовать обмен между ПЛК, панелью и АРМ? Аналогичная схема работает прекрасно на CoDeSys и АРМ, но заказчик купил ПЛК110-MS4 на новый объект, и теперь надо разбираться с кучей "фишек" MS4, делать проект для ПЛК в MS4. И ещё злободневный вопрос, среда разработки тормозит на серверном процессоре Xeon E5 2678, память 8ГГб, SSD, очень долго происходит запуск просмотра мнемосхем, эмуляции, а при разработки визуализации тормоза просто жесть, видеоадаптер 1050TI 4ГГб. Пробовал на ноутбуке с I7 и встроенной графикой там ещё плачевнее. Подскажите кто в теме требования к железу для комфортной работы в среде разработки.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 11:43
  2. Видеокурс по конфигурированию панелей оператора СП3хх
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.01.2018, 15:15
  3. Подключение 2-х панелей оператора к 1 ПЛК
    от Sankryl78 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 10:44
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 20:20
  5. Несколько вопросов по MasterSCADA
    от RoMatik в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 10:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •