Тема: Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3

  1. #1

    По умолчанию Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3

    Здравствуй.
    Подскажите пожалуйста в чем проблема:
    Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3.
    Конфигуратор НПТ-1К показывает
    Реальную температуру, проверено другим датчиком.
    А вот ТРМ 10 отображает искаженную, больше реальной на 11-13градусов.
    Изменение параметра b1-01 не помогает.
    Т.к при первой поправке некоторое время
    Температура идентична, но затем на ТРМ 10 она начинает расти. За три часа наблюдений выросла на 1.5 град.Цельсия.
    В чем может быть проблема?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergey_Lyskov Посмотреть сообщение
    Здравствуй.
    Подскажите пожалуйста в чем проблема:
    Связка ТРМ 10, НПТ-1К, ДТС035-100М В3.
    Конфигуратор НПТ-1К показывает
    Реальную температуру, проверено другим датчиком.
    А вот ТРМ 10 отображает искаженную, больше реальной на 11-13градусов.
    Изменение параметра b1-01 не помогает.
    Т.к при первой поправке некоторое время
    Температура идентична, но затем на ТРМ 10 она начинает расти. За три часа наблюдений выросла на 1.5 град.Цельсия.
    В чем может быть проблема?
    А зачем здесь НПТ? Может лучше его выкинуть?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
    И действительно - зачем нужен НПТ?
    Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #4

    Exclamation

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
    И действительно - зачем нужен НПТ?
    Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
    С уважением.
    Длинные провода 10м. Плюс помехи.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? И как настроен вход ТРМ(нижняя и верхняя границы)? Они должны совпадать.
    И действительно - зачем нужен НПТ?
    Обычно его ставят в слачаях если прибор воспринимает только токовый сигнал или длинные провода от датчика до прибора.
    С уважением.
    Прошу подробнее расписать:
    "А как у Вас настроен выход НПТ(диапазон)? "
    А так Диапазон температур указан в соответствии с паспортом на датчик

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Добрый день.
    Если у Вас указан полный диапазон от -50 до +180. То помимо того что вы указываете в параметре
    b1-0 = 10 – Ток 4…20 мА
    Вам ещё нужно указать верхнюю нижнюю границы для токового сигнала.
    То есть
    *b1-5 = -50
    а *b1-6 = 180
    Тогда будет показывать правильно.
    По умолчанию в приборе стоит
    *b1-5 = 0
    а *b1-6 = 100

    Скорее всего из за этого у Вас примерно что то и показывает, и идут расхождения.
    В НПТ Вы можете указывать любые границы, главное чтобы они не выходили за предел измерения датчика. Поэтому и спросил про диапазон.

    Чем уже Вы берете диапазон, тем точнее он размазывается по сигналу 4-20мА.
    Например для чайника вполне хватит диапазона от 0 до 100.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Благодарю!

  8. #8

    По умолчанию

    На данный момент сделал как сказали.
    Перед этим сбросил командой 118.
    Но на экране LLLLLL т.е. выход за диапазон.
    В нпт-1к установлен такой же диапазон

  9. #9
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    435

    По умолчанию

    "Но на экране LLLLLL т.е. выход за диапазон." Это не просто выход за диапазон это ниже нижнего предела, то есть ток через прибор ниже 4ма. Цешку в руки и померить. Либо монтаж проверить.

  10. #10

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста: может быть проблема в каком то резисторе, который описан на странице 39 РЭ. ??
    Чем можно его заменить?
    Негде купить такой

Похожие темы

  1. ДТС035 разветвление
    от Vitorgan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 17:43
  2. ДТС035 и 4-20мА. Возможно ли?
    от embedded в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 09:02
  3. ДТС035-035м.в3.80 и 2трм1
    от VLADS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.05.2011, 12:47
  4. трм1 и датчик 100м
    от UltrasSlim в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 14:10
  5. плк150 и датчики дтс014-100м
    от vlkv в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 09:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •