Добрый день, форумчане.

На объектах (порядка 20-ти объектов) использую модули МУ110-32Р, МВ110-32ДН.
Все прекрасно работает, а именно на сети нет ошибок.
Недавно на аналогичных объектах стал использовать совместно с указанными выше модулями, модули на 16 каналов - МУ110-16Р и МВ110-16ДН.
И вот на этих модулях (на разных объектах) периодически происходят ошибки, т.е. модули перестают опрашиваться на короткий промежуток времени - 3-7 секунд. Затем модуль снова прекрасно работает. Таких "молчаний" в сутки может быть 10-20 штук.

Быть может это известная проблема и нужно сменить прошивку модулей? Или искать у себя?