    Добрый день.Прошу помощи в следующем вопросе:
    Имеется двухпозиционный переключатель,который устанавливает в программе режим 1(положение 1) или 2(положение 2) с помощью блока if.
    Как лучше реализовать программно и можно ли, чтобы находясь в режиме 1(положение 1),например,переключить в режим 2(находясь в положении 1) с помощью булевой переменной ?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    In1, In2 - входа. VarBool - переменная.Out1, Out2 - выхода.
    --
    IF In1 AND NOT VarBool AND NOT In2 THEN Out1:=true; ELSE Out1:=false; END_IF;
    IF VarBool OR In2 THEN Out2:=true; ELSE Out2:=false; END_IF;
    ---
    А вообще такие вещи проще делать в LD в виде функциональных блоков. Там логику более наглядно видно.

    888888888.jpg
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.05.2020 в 14:35.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо большое за помощь,помогло)

Похожие темы

  1. Двухпозиционный регулятор в owenlogic
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.03.2017, 10:01
  2. Переключатель режима
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:33
  3. трм-151-1. режим работы: пид или двухпозиционный?
    от dag1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 00:25
  4. переключатель
    от Gerkules в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 17:57
  5. Tpm138 переключатель каналов
    от Tcom в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 17:36

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •