Тема: Обрыв связи по Modbus TCP

  1. #1

    Exclamation Обрыв связи по Modbus TCP

    Добрый день,
    ПЛК 110-60 [M02] в связке с панелью Weintek(Master), время от времени происходит обрыв связи с панелью. CoDeSys контроллер тоже не видит, однако программа ПЛК выполняется. Восстановление связи возможно только перезагрузкой ПЛК, что недопустимо. Прошивка ПЛК - 1.0.11
    Возможен ли рестарт интерфейса? Функции библиотеки OwenLibNetControl STOP_IFACE и START_IFACE не работают.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    1. Доходит ли до ПЛК пинг
    2. Пришлите лог снифера обмена панели с ПЛК.
    3. Если снять лог не получится (требуется умный коммутатор), то установите на ПК ModBusMaster и сымитируйте обмен между панелью и ПЛК (ПК как панель) и снимите лог
    ИЛИ поставьте 2 сетевые карты на ПК и сделайте мост. Тогда можно будет снять лог.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    1. Доходит ли до ПЛК пинг
    2. Пришлите лог снифера обмена панели с ПЛК.
    3. Если снять лог не получится (требуется умный коммутатор), то установите на ПК ModBusMaster и сымитируйте обмен между панелью и ПЛК (ПК как панель) и снимите лог
    ИЛИ поставьте 2 сетевые карты на ПК и сделайте мост. Тогда можно будет снять лог.
    1. Пинг до ПЛК не доходит.
    2. Панель и ПЛК находятся в сети предприятия, возможно дело не в панели.
    3. Возможно ли перезагрузить обработчик интерфейса в ПЛК без перезагрузки ПЛК?

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    на текущее время фтп у овен вновь "лежит", нет возможности прочитать документацию на библиотеку. Но, давно стало возможно использовать одновременно конфигуратор и библиотеку для одного интерфейса?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    на текущее время фтп у овен вновь "лежит", нет возможности прочитать документацию на библиотеку. Но, давно стало возможно использовать одновременно конфигуратор и библиотеку для одного интерфейса?
    В РЭ об ограничениях ни слова - "Библиотека OwenLibNetControl.lib предназначена для и управления сетевы-ми устройствами в обновленном ПЛК. Библиотека позволяет включать/выключать интерфейсы (если это разрешено), получать статус интерфейса, его тип, атрибуты и адреса интерфейса (MAC, IP, APN, телефонный номер и т.п.)." Функция чтения состояния интерфейса работает.

  6. #6

    По умолчанию

    Добрый день!
    подскажите пожалуйста удалось ли найти возможность перезагрузить сетевой интерфейс? Проблема та же не отрабатывают функции библиотеки OwenLibNetControl STOP_IFACE и START_IFACE, функция GET_IFACE_STATUS показывает.

Похожие темы

  1. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  3. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 01:07
  4. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 19:02
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •