Тема: пр аварийная кнопка

  1. #1

    По умолчанию пр аварийная кнопка

    добрый день.
    на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
    сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
    контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
    не могу сообразить как это сделать.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
    сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
    контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
    не могу сообразить как это сделать.
    Может быть триггер поможет?!
    Вы наверно в первый раз что-то делаете, вернее хотите сделать?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может быть триггер поможет?!
    Вы наверно в первый раз что-то делаете, вернее хотите сделать?!
    нечасто...
    пробовал на триггерах пока не получается...
    мне бы хотя бы пример, чтоб принцип действия понять.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Я это примерно как-то так вижу:

    Аварийный стоп с блокировкой + безопосное состояние выходов.PNG

    Для безопасного состояния установил: нечётные выхода в состоянии "0", чётные в состоянии "1".

    Аварийный стоп с блокировкой + безопасное состояние выходов.owl

    Даже так:

    Аварийный стоп с блокировкой + безопосное состояние выходов_2.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2020 в 09:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
    Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
    В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Я это примерно как-то так вижу:
    спасибо, по первому варианту сделал.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Заводить аварийную кнопку только на ПР или ПЛК неправильно.
    Цепь безопасности всегда отдельно от систем управления.
    В них заводится только информационный сигнал о состоянии аварийно-отключающего устройства.
    согласен, но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
    для отключения ШУ есть своя защита. здесь же защита отдельного оборудования и не стоит гасить весь шкаф из за него.
    Последний раз редактировалось andrys; 20.05.2020 в 10:01.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
    ПЛК\ПР теоретически может зависнуть, и не реагировать на команды. Аппаратное реле безопасности обычно снимает питание с ключевых исполнительных устройств. Но выбор решения зависит от серьезности возможного нанесения вреда персоналу\оборудованию. Если это какая-нибудь кофемолка, то можно простенько. А какой нибудь кузнечный пресс, который может оттяпать оператору что нибудь - это уже другое, и меры соответствующие должны быть.

  8. #8
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    спасибо, по первому варианту сделал.

    согласен, но зачем городить лишнего и тянуть провода если можно минимизировать и итог тот же получится...
    для отключения ШУ есть своя защита. здесь же защита отдельного оборудования и не стоит гасить весь шкаф из за него.
    Результат не тот же.
    В одном случае ПР обрабатывает сигнал.
    В другом отключается опасный участок или оборудование независимо от состояния ПР

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    независимо от состояния ПР
    Вы совершенно правы. Это основы безопасности.

    andrys за неверное проектирование (так проще, так заказчик попросил и т.д.) В случае ЧП, ВЫ несёте ответственность вплоть до уголовной. Пусть заказчик или ваш начальник делает проще сам, иначе вы соучастник.

    p.s. Единственная кнопка на оборудовании которая обязана быть исправной - это аварийный стоп. Остальное может не работать и даже быть не смонтированным.
    Последний раз редактировалось X200881; 29.05.2020 в 09:51.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrys Посмотреть сообщение
    добрый день.
    на основе пр200 создается определенная схема управления и в ней есть аварийная кнопка...
    сразу оговорюсь в схеме есть еще ДЭМы которые должны работать по такому же принципу.
    контакты нормально замкнутые и должны отключать схему и при обратном замыкании не включать пока кнопкой сброс аварии не произвести.
    не могу сообразить как это сделать.
    Обычная нулевая защита.
    Макрос управления от кнопки пуск/стоп с разрешением работы и контролем включенного состояния.
    Аварийную кнопку ставите в выход на реле.1234.bmp
    Вложения Вложения
    • Тип файла: owl Key.owl (179.9 Кб, Просмотров: 19)
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52