Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 21

Тема: пр аварийная кнопка

  1. #11

    По умолчанию

    Добрый день! А подскажите как вы сделали из аналога дискретный вход? На дискретный подают 220в а на аналог что?

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Добрый день! А подскажите как вы сделали из аналога дискретный вход? На дискретный подают 220в а на аналог что?
    А проект, что я выложил, открыть и посмотреть нельзя?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13

    По умолчанию

    Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    Не знал, что так можно. Получается настраиваешь аналоговый вход, (ставишь перемычки в приборе) выбераешь дискретный и ставишь 0 - 5В, 1 - 10В, а аварийные кнопки к входам подключаете в разрыв с питанием 10В. Правильно понял?
    Питание аналоговых входов работающих в дискретном режиме обычно 24 В!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    С вашими настроками схема такая? Схемка.png

  6. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    С вашими настроками схема такая? Схемка.png
    Ну если ком с цифрой "3", то правильно и джампера переставить:

    Дискретный режим.PNG
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо. Для меня это важно. Свободного входа нет, а сброс как то делать надо.

  8. #18
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
    С вашими настроками схема такая? Схемка.png
    Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.
    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    То есть Вы решили пренебречь безопасностью и сделать аварийное отключение в программе?
    Аварийных отключений несколько видов бывает.
    Не всегда допустим жёсткий останов.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  10. #20
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Для аварийной кнопки - только нормальнозамкнутый контакт. Ну и ток через контакт 40ma обеспечьте.

    Аварийных отключений несколько видов бывает.
    Не всегда допустим жёсткий останов.
    Тогда не подменяйте названия. Аварийный стоп - это моментальная остановка и блокировка от последующего запуска, даже без участия контроллера. То что вы

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Кнопка
    от dzukp в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.01.2019, 14:44
  2. Аварийная приточная вентиляция с контроллером ТРМ133.
    от ant077 в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.11.2018, 14:04
  3. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 04:18
  5. Зависла кнопка
    от MasterZ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 13:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •