Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Проблема с ПЛК 100 К-М. Не работает система поддержания микроклимата.

  1. #1

    Exclamation Проблема с ПЛК 100 К-М. Не работает система поддержания микроклимата.

    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи. Я ни разу не программист, но необходимо наладить систему. Пересмотрел кучу видео, перечитал практически весь форум, инструкции и руководства.
    В наборе ПЛК 100-К-М + МВ110-16Д + МУ110-8К + МВ110-8А построена система поддержания микроклимата (3 датчика температуры, 4 клапана рециркуляции, 2 вентилятора, нагреватель, кондиционер). На одном из точек вышел из строя ПЛК. Производитель системы предусмотрел и сохранил в памяти ПЛК программу. Выполняю подключение к исправному ПЛК из другой точки, файл – открыть – открыть файл из ПЛК. Успешно считал программу микроклимата. Снова делаю подключение к тому ж ПЛК – спрашивает (Программа отличается от программы в ПЛК – загрузить?) – выбираю «Нет». (Получается контроллер работает с программы из рабочей области, а работу его я смотрю в программе считанной из памяти). Проверяю логику и работу контроллера путем подачи команд на DI, проверяю работу датчиков температуры, в среде codesys 2.3 визуально все правильно работает. Все исполнительные механизмы то же отрабатывают адекватно. Можно предположить, что программа, считанная из памяти – рабочая. Конфигурация контроллера в считанной из ПЛК программе то же на первый взгляд верная. Но стоит мне при подключении загрузить в память ПЛК эту ж программу – ничего не работает. Что я делаю не так?!

  2. #2

    По умолчанию

    Примитивный вопрос: программу стартовали (клавиша F5)?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, стартовал.

  4. #4

    По умолчанию

    А чего означает "ничего не работает"?
    У меня был случай, когда не совпадали версии (прошивки ПЛК + target'ов) и конфигурации ПЛК.
    CodeSys при этом не ругался, программа компилировалась. Даже опрос ModBus шёл (по светодиодам на модулях). Но железо никак не работало ВООБЩЕ.
    Пришлось возвращать конфигурацию ПЛК к заводской (всё стереть) и набить заново. Тогда заводилось.

  5. #5

    По умолчанию

    Codesys сохраняет в скомпиленом образе в т.ч. дату и время компиляции. Может из за этого вся заморочка?
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  6. #6

    По умолчанию

    Спасибо! Разобрался, проект программы был не верный!

Похожие темы

  1. Система поддержания тока в нагрузке на ПР200(ПР114).
    от limir62 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.11.2016, 20:03
  2. Помогите пожалуйста подобрать оборудование для микроклимата
    от Валерий Дмитриев в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.03.2016, 19:05
  3. точность поддержания параметра
    от Владимир32 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.01.2016, 20:00
  4. Система поддержания уровня воды
    от Lexey-ru в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 09.06.2014, 22:02
  5. регулятор для поддержания температуры
    от Goga2000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2014, 10:05

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •