Тема: система вентиляции на спк 107

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    А что можно поставить с панелькой дешевле? Хочу собрать красиво с сенсорной панелькой мне кажется нет альтернатив
    Зачем?
    Возьмите пульт кондиционера, грубо это одно и тоже. Тупой сегментный индикатор. Платить минимум в 4 раза дороже ради понтов, к которым даже подходят не каждый день...

  2. #12

    По умолчанию

    Ясность есть, прочитайте первое сообщение нужно придумать логику автоматике остальное лирика и отступления

  3. #13

    По умолчанию

    А как должна работать автоматика около нее надо дежурить? Ни каких понтов 40 тыс для сенсорной панельки с модулями обычная цена

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    А как должна работать автоматика около нее надо дежурить? Ни каких понтов 40 тыс для сенсорной панельки с модулями обычная цена
    Как Вы сделали, при достижении 100% мощности нагревателя температура не достигает заданного значения, хоть там и дежурь, это вам не поможет, разумней потратить деньги с толком, первое, что сделать - найти грамотного спеца, с уровнем знаний средней школы, более и не требуется для ваших задач!
    Вам предложили вариант с одним ПИД-регулятором, если у вас их два, то можно сделать так: в первом ПИД-регуляторе(диапазон 0-100%) при достижении на выходе мощности 0-50% - мощность нагревателя изменяется в диапазоне 0-100%, при достижении на выходе значения 50-100% - множитель задания скорости вращения вентиляторов(потока воздуха) второго ПИД-регулятора изменяется в диапазоне 1-0, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.05.2020 в 19:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Так не получится, мне нужно уменьшать мощность плавно а так получается он передет на второй пид регутор с урезоной мощностью выдаст 100℅ и не будет не какой плавной регулировки скорость упадет но это будет не рабочий вариант температура будет меняться воздуха и придется постоянно поправлять коэффициент мощности

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Так не получится, мне нужно уменьшать мощность плавно а так получается он передет на второй пид регутор с урезоной мощностью выдаст 100℅ и не будет не какой плавной регулировки скорость упадет но это будет не рабочий вариант температура будет меняться воздуха и придется постоянно поправлять коэффициент мощности
    есть такое понятие рампинг, в библиотеках КДС есть целое ПОУ, с ним можно плавно прибавлять/убавлять любую величину
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  7. #17

    По умолчанию

    Спасибо изучу

  8. #18
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Так не получится, мне нужно уменьшать мощность плавно а так получается он передет на второй пид регутор с урезоной мощностью выдаст 100℅ и не будет не какой плавной регулировки скорость упадет но это будет не рабочий вариант температура будет меняться воздуха и придется постоянно поправлять коэффициент мощности
    При включении установки, в холодное время года, когда температура в помещении ниже уставки такое возможно(быстрое уменьшение скорости вращения вентилятора с уставки до нуля), это будет говорить, что у вас быстро изменилась выходная мощность первого регулятора от 50 до 100%, соответственно множитель уставки второго регулятора изменился с 1 до 0 и это связано с неправильной настройкой первого регулятора, он не должен так резко менять выходную мощность, должно быть достаточное время, чтобы результаты изменения выходной мощности успевали дойти в регулятор через обратную связь(датчик температуры) иначе он у вас будет работать практически в релейном(двухпозиционном режиме) или на 0 или на 100% мощности, надеюсь, понятно объяснил! И со вторым регулятором аналогичная проблема, если это конечно регулятор, а не просто задание выставляете на определённую частоту вращения вентиляторов(выходную частоту ПЧВ)! Какой датчик Вы используете как сигнал обратной связи второго ПИД-регулятора(если Вы утверждаете, что у Вас 2 ПИД-регулятора)?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #19

    По умолчанию

    Я наверное не понятно объяснил потому что не туда уходим, в понедельник вторник допишу программу и залью.

  10. #20
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Я наверное не понятно объяснил потому что не туда уходим, в понедельник вторник допишу программу и залью.
    Вообще-то первый регулятор и сам процесс регулирования температуры в десятки раз более инерционный, чем процесс регулирования скорости вентилятора(потока воздуха)! К тому же выходная мощность первого регулятора в диапазоне 50-100% изменяет множитель уставки для второго ПИД-регулятора в диапазоне 1-0, не значение на выходе второго регулятора, а значение уставки, через сколько времени изменится значение на выходе регулятора зависит от его настроек, но она и так будет плавней в десятки раз чем можно было сделать(из-за меньшей инерционности процесса изменения скорости вентилятора(потока воздуха) из-за настроек первого регулятора, вот на это можно жаловаться, что процесс идёт медленнее, чем можно сделать, а не наоборот!
    Я примерно как-то так это вижу:

    Столовая.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 02:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Библиотека для систем вентиляции
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 20:11
  2. Проект вентиляции
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 12:46
  4. Выбор ПЛК для системы вентиляции.
    от uJIb9IHAWK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 12:52
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •