Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: система вентиляции на спк 107

  1. #1

    По умолчанию система вентиляции на спк 107

    Добрый день господа! Существует следующая логика которая есть в голове, но нет в контроллере,может у кого есть совет по этому вопросу.Есть система вентиляции,допустим такой случай,что когда тэны уже работают на максимум температура в помещении не может подняться из за сильного потока вентиляторов приточки и вытяжки,я беру с пид регулятора выход лимита и запускаю цепочку в которой хочу чтобы после того как проходит 5 минут мощность потока воздуха снизилась на 10%,жду если на уставку не вышло,еще снижаю на 10% через 5 минут еще и так буду снижать поток воздуха пока не нагреется помещение.Подскажите в сторону каких элементов посмотреть или где почитать что бы пришли в голову мысли!У меня только на вычитаниях и операторе лимит в голове есть мысли но какой то огород получается не красивый.Проект я вложил а вдруг для чего то пригодится.Он кривой так как не инженер я асу а самоучка не доучка)
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Тема знакомая, сталкивался с подобным. Рекуператор у вас используется или нет?
    В подобном случае у нас ставилась на входе приточки задвижка с аналоговым управлением и PID регулятор по температуре на выходе, после подогревателя (использовался не электро, а водяной нагреватель). В работе заслонка ограничивалась снизу значением 25%.
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  3. #3

    По умолчанию

    Да есть рекуператор и есть задвижка на входе, но мне не понравилась схема, раньше использовались для регулирования скорости вентиляторов трансформаторы с ручными ключами управления для выбора нужного напряжения было 3 скорости, я поставил 2 частотника вместо всего этого огорода с пид регулированием и необходимость в задвижке отпала, теперь поток воздуха можно ограничивать в автоматике только вот логику надо прописать

  4. #4

    По умолчанию

    Вся суть в том что хочу что бы система работала автономно, повара поставили уставки температуры и скорости вентиляторов и забыли, если что система сама себя скоректировала.

  5. #5

    По умолчанию

    Простейший вариант - расширьте величину выходного значения ПИД и разбейте на 2 участка. Процессинерционен, так что особая точность подбора коэффициентов не нужна.
    А вообще кучеряво живёте - вентилятор на дорогом СПК.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Наверно как-то так: выходная мощность ПИД-регулятора допустим 0-100%, в диапазоне 0-50% - изменяется мощность нагревателя(0-100%), в диапазоне 50-100% - изменяется мощность(величина) потока воздуха(100-0%), всё!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    А что можно поставить с панелькой дешевле? Хочу собрать красиво с сенсорной панелькой мне кажется нет альтернатив

  8. #8

    По умолчанию

    Пид регулятора 2 один греет тэн второй регулирует поток

  9. #9

    По умолчанию

    Он 20000 стоит, плюс модуля наверное тоже самое и выйдет

  10. #10
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор СЛВЗ Посмотреть сообщение
    Вся суть в том что хочу что бы система работала автономно, повара поставили уставки температуры и скорости вентиляторов и забыли, если что система сама себя скоректировала.
    Если вам надо поддерживать(регулировать) сразу два параметра(температуру и скорость потока воздуха), у вас явно система неверно сконструирована, мощность нагревателя должна обеспечивать необходимую(заданную) температуру, также и мощность вентилятора должна обеспечивать необходимый(заданный) поток воздуха, начните сначала, определитесь чего хотите или что вам надо, тогда ситуация прояснится! Пока нет ясности и с этим!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.05.2020 в 17:24.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Библиотека для систем вентиляции
    от Панкин Никита в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 20:11
  2. Проект вентиляции
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2018, 17:42
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 12:46
  4. Выбор ПЛК для системы вентиляции.
    от uJIb9IHAWK в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.08.2015, 12:52
  5. ТРМ 133 в системе вентиляции
    от inovator в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 16:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •