    Здравствуйте, выдали задание на диплом, релейную защиту цехового трансформатора сделать на программируемом реле. Программа написана, проблема в том, что нужно ток с измерительных трансформаторов (ток 1 А и 5 А) пустить на аналоговые входы (допустимый ток 20мА), чтобы программа выполнялась? Есть какие-то решения, как это сделать? Буду благодарен за помощь.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikrep Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, выдали задание на диплом, релейную защиту цехового трансформатора сделать на программируемом реле. Программа написана, проблема в том, что нужно ток с измерительных трансформаторов (ток 1 А и 5 А) пустить на аналоговые входы (допустимый ток 20мА), чтобы программа выполнялась? Есть какие-то решения, как это сделать? Буду благодарен за помощь.
    Тогда логичнее поставить что-то типа такого вместо ТТ:

    ipt_5_300.jpg
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikrep Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, выдали задание на диплом, релейную защиту цехового трансформатора сделать на программируемом реле. Программа написана, проблема в том, что нужно ток с измерительных трансформаторов (ток 1 А и 5 А) пустить на аналоговые входы (допустимый ток 20мА), чтобы программа выполнялась? Есть какие-то решения, как это сделать? Буду благодарен за помощь.
    Нужен датчик тока с унифицированным выходным сигналом 4..20 мА
    Например такие http://www.eltranstech.ru/products/t...v4-20ma0-20ma/
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, он подойдёт, но только вопрос, каким образом можно будет видеть что на на ТТ 5 Ампер, то есть току 4 мА соответствует ток 5 А? Или как?

  5. #5
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikrep Посмотреть сообщение
    Спасибо, он подойдёт, но только вопрос, каким образом можно будет видеть что на на ТТ 5 Ампер, то есть току 4 мА соответствует ток 5 А? Или как?
    Если Вы хотите использовать такой преобразователь совместно с ТТ, то 5А соответствует ток = 20мА, но ТТ здесь в принципе не нужен, если взять подобный преобразователь на необходимый ток в первичке!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dikrep Посмотреть сообщение
    Спасибо, он подойдёт, но только вопрос, каким образом можно будет видеть что на на ТТ 5 Ампер, то есть току 4 мА соответствует ток 5 А? Или как?
    выходной ток 4 мА соответствует ток 0 А в нагрузке
    выходной ток 20 мА соответствует ток, например, 5 А в нагрузке
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    И, если Вы хотите максимально удорожить проект, насколько понимаю, то вот это подойдёт, поскольку ТТ у вас уже присутствуют: https://owen.ru/product/moduli_izmer...richeskoj_seti
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8

    По умолчанию

    О, ПР зашел в релейную защиту, это круто конечно, надеюсь это только в целях обучения?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #9

    По умолчанию

    Я прекрасно понимаю, что на полном серьезе доверять ПР релейную защиту весьма рискованно. Я предложил уже готовые блоки использовать, по типу Сириус и других, на что мне сказали что нужно самому написать программу, вот теперь пытаюсь что-либо сделать, чтобы хоть как-то работало

  10. #10

    По умолчанию

    Всё равно на удорожание проекта, наверное воспользуюсь им, спасибо.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-224.1ТД плюс ПР200 (проблема настройки)
    от Вадим2881 в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 17:27
  2. Проблема с обработкой сигнала, ПР200+Панель
    от ВикторРК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.02.2018, 16:44
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. Нужен контроллер с защитой от скачивания проекта из него
    от Иван Степанов в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.08.2015, 22:01

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •