Тема: Чтение и запись одного регистра ПР200 через OwenCloud (ПЕ210)

  1. #21
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Как они могут совпасть?
    Многозадачности в ОЛ нет, обслуживание мастера и слейва в ПР будет по очереди, в разные моменты времени
    Последний раз редактировалось petera; 14.05.2020 в 18:08.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Если бы так... то хорошо, может и сработать. Но как бы читая ПР у которого еще и слейв вы думаете он останавливает опрос слейв устройств или говорит например Scada системе "подожди, я тут щас пачку регистров прочитаю, а потом тебе отвечу"....

  3. #23

    По умолчанию

    я как раз не могу побороть именно проблему с синхронностью передач между мастером и слейвом ПР200.

  4. #24

    По умолчанию

    Пытался импортировать Ваш макрос, то OL ругается и не может старую версию импортировать, переделал сам, но не работает. Важна ли тут очередность исполнения?
    Изображения Изображения

  5. #25
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arty Посмотреть сообщение
    Пытался импортировать Ваш макрос, то OL ругается и не может старую версию импортировать, переделал сам, но не работает. Важна ли тут очередность исполнения?
    Там не линии связи, а линии задержки нужны
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #26

    По умолчанию

    Большое Вам спасибо за это разъяснение, я поставил вместо линий связи линии задержки на такт и проблема с рассинхронизацией исчезла, теперь записывается последнее измененное значение.

  7. #27

    По умолчанию

    OL пишет что у меня обнаружены циклические связи. Есть ли в этом проблема или это просто предупреждение и рекомендация и не более?
    Чтобы не плодить темы - хочу попросить подсказать как сделать групповой запрос? Галочка не активна, установить ее не получается.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Мастер в ПР200 не умеет выполнять групповые запросы, галочка для галочки (задел на будущее, со слов разработчиков)
    На счет циклических связей, надо смотреть на работу алгоритма, бывает, он не изменяется, если в нужных местах, где ругается на циклическую связь поставить "обратную связь", а бывает что алгоритм может начать работать не правильно - не так, как вы задумывали). Это больше предупреждение, но иногда так и так меняется задумка автора по алгоритму.
    Последний раз редактировалось melky; 15.05.2020 в 09:29.

  9. #29

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Учетная запись OwenCloud для заказчика.
    от Вячеслав@ в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 07:42
  2. ПР200 ПЕ210 + панель оператора
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 06:46
  3. ПР200 ПЕ210
    от Sergey_11_15 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.04.2020, 17:03
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Чтение/запись из одного регистра
    от Николай_бел в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 13:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •