Судя по документации перегрева не должно быть. Только посмотреть соответствие сигналов, если выход токовый то и на ЧП тоже токовый вход. Может тех поддержка поможет.
Странная закономерность установлена.
При выключенном ПЧ сигнал от модуля на ПЧ идет в основном нормально иногда диод мигает красным. При включении ПЧ сразу пишет в статус НЕТ ОТВЕТА АЦП.
Пробовали и внешний БП и встроенный в ПЧ, одинаково.
В какую сторону копать не понятно.
Я бы попробовал другой выход подключить, мало ли.
Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.05.2020 в 21:07.
Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый
РЕШЕНИЕ.
Схема рабочая для преобразователя частоты малой мощности.
Для ПЧ более мощных 30кВт надо использовать внешний блок питания. Модуль аналогового вывода должен иметь питание от того же блока что сама схема.
Странно все это, какая разница какая мощность. У большинства ЧП плата управления одна и та же что на слабом что на мощном.