Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 28

Тема: Связь модуля вывода и модуля ввода.

  1. #1

    По умолчанию Связь модуля вывода и модуля ввода.

    День добрый такой вопрос.
    Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
    Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
    Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    День добрый такой вопрос.
    Имеется модуль аналогового вывода МУ210 и модуль аналогового ввода МВ210.
    Нужно передать сигнал 4-20 мА с МУ на МВ, не используя Ethernet.
    Подскажите по схеме подключения, не совсем ясно как их подключить?
    У модуля аналогового вывода задай 0...1 В, у модуля аналогового ввода задай 0...1 В. Возьми два провода и соедини выход со входом, только полярность не перепутай.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 2.png (17.0 Кб, Просмотров: 14)
    • Тип файла: png 1.png (6.7 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 15:26.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У модуля аналогового вывода задай 0...1 В, у модуля аналогового ввода задай 0...1 В. Возьми два провода и соедини выход со входом, только полярность не перепутай.
    ,
    Блин у модулей ввода есть сигнал - 1...1В, 0...1В нет такого.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    ,
    Блин у модулей ввода есть сигнал - 1...1В, 0...1В нет такого.
    И что с того ? 0 ...1 В попадает в диапазон -1...1 В. Сконфигурируй модуль ввода на -1...1 В. Можно через токовый вход/выход модули связать.
    Последний раз редактировалось IVM; 14.05.2020 в 14:27.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    И что с того ? 0 ...1 В попадает в диапазон -1...1 В. Сконфигурируй модуль ввода на -1...1 В. Можно через токовый вход/выход модули связать.
    Собрали сконфигурировали нефига не идет.
    +24В подаем на клемму А
    С клеммы В выводим сигнал на модуль ввода на клемму АI8-2
    0В блока питания подаем на клемму С модуля вывода и на клемму АI8-1.
    Показывает какуюто безсвязеую ерунду.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Собрали сконфигурировали нефига не идет.
    +24В подаем на клемму А
    С клеммы В выводим сигнал на модуль ввода на клемму АI8-2
    0В блока питания подаем на клемму С модуля вывода и на клемму АI8-1.
    Показывает какуюто безсвязеую ерунду.
    DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?
    Переключатель в 0. Завтра померим напряжение.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    DIP переключатель на модуле ввода разомкнут ? Модуль вывода какое напряжение выдает ? Проверьте тестером полярность напряжения на выходе модуля вывода. Отсоедините модуль ввода от модуля вывода. Замкните вход модуля ввода. Что видно в конфигураторе модуля ввода по этому каналу ?
    Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах? Или от блока питания?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах? Или от блока питания?
    Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах, если это напряжение задать.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Модуль вывода должен иметь свое напряжение на своих клеммах? Или от блока питания?
    Для того чтобы на выходе модуля появился сигнал, этот выход необходимо запитать.
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ШИМ-режим модуля ввода-вывода МК110-8Д4Р
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 11:19
  2. СПК и ПЛК63 в качестве модуля ввода-вывода
    от KonNik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 14:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  5. Создание модуля ввода-вывода
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 16:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •