Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: Связь модуля вывода и модуля ввода.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Ну да вроде все верно, сигнал на модуле установите какой нибудь и померить. Модуль у вас от чего управляется? Может там проблема
    Чудо заработало, но проблема работает какое то время и пишет в состоянии модуля что перегрев ЦАП , нет ответа цап, и индикатор красный соответсвенно.
    При этом сигнал на ПЧ пропадает.
    Это из-за чего?

  2. #22
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Судя по документации перегрева не должно быть. Только посмотреть соответствие сигналов, если выход токовый то и на ЧП тоже токовый вход. Может тех поддержка поможет.

  3. #23

    По умолчанию

    Странная закономерность установлена.
    При выключенном ПЧ сигнал от модуля на ПЧ идет в основном нормально иногда диод мигает красным. При включении ПЧ сразу пишет в статус НЕТ ОТВЕТА АЦП.
    Пробовали и внешний БП и встроенный в ПЧ, одинаково.
    В какую сторону копать не понятно.

  4. #24
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Я бы попробовал другой выход подключить, мало ли.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Вложение 49073
    Вот схема которую мы пытаемся собрать.
    А +10В чего не использовали?
    И отцепите модуль от ПЧ (по линии АО8B, питание оставьте), подключите резистор и мультиметр и посмотрите будет ли идти ток и нормально ли, не будет ли перегрузки.
    Последний раз редактировалось Филоненко Владислав; 15.05.2020 в 21:07.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  6. #26

    По умолчанию

    РЕШЕНИЕ.
    Схема рабочая для преобразователя частоты малой мощности.
    Для ПЧ более мощных 30кВт надо использовать внешний блок питания. Модуль аналогового вывода должен иметь питание от того же блока что сама схема.

  7. #27
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    433

    По умолчанию

    Странно все это, какая разница какая мощность. У большинства ЧП плата управления одна и та же что на слабом что на мощном.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    Странно все это, какая разница какая мощность. У большинства ЧП плата управления одна и та же что на слабом что на мощном.
    Ну вот как то так. Теперь просто используем схему с олним и тем же блоком питания как для питания прибора так и для самой схемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ШИМ-режим модуля ввода-вывода МК110-8Д4Р
    от KRUPSKIY в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 11:19
  2. СПК и ПЛК63 в качестве модуля ввода-вывода
    от KonNik в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.04.2017, 14:17
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 13:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 14:29
  5. Создание модуля ввода-вывода
    от Flutter в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13.01.2015, 16:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •