Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Ресурс реле ПЛК160

  1. #1

    По умолчанию Ресурс реле ПЛК160

    Сегодня навернулось реле на плк160 (залипло)
    Итог: примерно 15743 включения на индуктивную нагрузку в 2.37А
    Эхххх... А это всего то чуть более года.
    Хотелось бы лучше...

  2. #2

    По умолчанию

    Становится интересно, а защитные снабберные цепочки стоят?

  3. #3

    По умолчанию

    Ну ведь не плохо вроде. Где-то читал что 10000 раз, чем меньше ток и наличие диодов - больше.
    Кстати, а купить и перепаять это самостоятельно реально?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Сегодня навернулось реле на плк160 (залипло)
    Итог: примерно 15743 включения на индуктивную нагрузку в 2.37А
    Эхххх... А это всего то чуть более года.
    Хотелось бы лучше...
    А индуктивную нагрузку чем-то шунтировал ?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    Сегодня навернулось реле на плк160 (залипло)
    Итог: примерно 15743 включения на индуктивную нагрузку в 2.37А
    Так оно не рассчитано на такую индуктивную нагрузку совсем никак.
    У меня уже наработан мрачный опыт со светодиодными лампами и светильниками по этой части. Там бывают такие броски токов, что 9 светильников лампочек по 9 ватт автомат C10 вышибают. Какое уже тут реле.
    А что за нагрузка там такая?
    Если это контактор - то ставить снабберные цепочки.
    Если это что-то типа двигателей - то только внешние реле.
    Если, как у меня, светодиодные лампы - то стоит глянуть в сторону реле компенсации стартовых токов (я юзаю кривой Меандр МРП-101: у него нет термозащиты, но работате он отлично).
    Но вообще все встроенные у ОВЕНа реле слабые и для индуктивных нагрузок не катят.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    9 светильников лампочек по 9 ватт автомат C10 вышибают. Какое уже тут реле.
    Одна светодиодная лампочка 15Вт в цоколе Е27 ухлопала финдер с 8А контактами за три месяца работы. Причина - конденсаторы внутри лампочки.
    15743 включения на индуктивную нагрузку в 2.37А
    Именно по этой причине я всегда беру ПЛК с транзисторными выходами и ставлю внешние промежуточные реле. Ибо внешнюю реле поменять гораздо проще и быстрее, чем внутреннюю. И иногда даже без отключения установки.

  7. #7

    По умолчанию

    Sulfur Абсолютно согласен! У меня внутренние реле идут только если контакторами (DIN-реечными, которые на постоянном токе внутри работают) поуправлять или ССА помигать напрямую. Остальное - только внешние реле в колодках.

  8. #8

    По умолчанию

    нагрузка: эл.магнитный клапан на 24DC.
    стоят только диоды от обратного броска.
    Да. Оно то и не плохо учитывая что "они не рассчитаны на такую нагрузку". Но хотелось бы по мощнее.
    Да поменять самостоятельно можно. Проще простого. (тонюсенький слой лака на моей версии) довольно не плохой стеклотекстолит... (выпаял на раз)
    реле G5NB1AE24DC. Но у меня были отверстия для установки реле с выводами катушки не только поперёк, но и вдоль (можно подбирать замену) (расстояние между реле не позволит нормально установить что то более толстое).

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,168

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV13M Посмотреть сообщение
    нагрузка: эл.магнитный клапан на 24DC.
    стоят только диоды от обратного броска.
    Да. Оно то и не плохо учитывая что "они не рассчитаны на такую нагрузку". Но хотелось бы по мощнее.
    Да поменять самостоятельно можно. Проще простого. (тонюсенький слой лака на моей версии) довольно не плохой стеклотекстолит... (выпаял на раз)
    реле G5NB1AE24DC. Но у меня были отверстия для установки реле с выводами катушки не только поперёк, но и вдоль (можно подбирать замену) (расстояние между реле не позволит нормально установить что то более толстое).
    Поставьте внешнее ТТР(есть у Овена для коммутации постоянного тока), я ставил, кстати тоже на эл. магнитные клапаны постоянного тока, с тех пор забыли где и реле стоят, а раньше тоже частенько меняли обычные механические реле!

    https://owen.ru/product/hd_hh25dd3/specifications
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.05.2020 в 19:21.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Поставьте внешнее ТТР(есть у Овена для коммутации постоянного тока), я ставил, кстати тоже на эл. магнитные клапаны постоянного тока, с тех пор забыли где и реле стоят, а раньше тоже частенько меняли обычные механические реле!

    https://owen.ru/product/hd_hh25dd3/specifications
    Лучше поставить на плате вместо реле мощный полевой транзистор с небольшим радиатором. Вечный ключ получится.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 3.png (4.0 Кб, Просмотров: 18)
    Последний раз редактировалось IVM; 13.05.2020 в 20:19.

Похожие темы

  1. ПЛК100 Ресурс реле
    от monteg в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2014, 10:15
  2. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.02.2014, 13:14
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 23:52
  4. ресурс процессора плк-100
    от efim в разделе ПЛК1хх